接触器能用作缺相保护器吗?能用做,如何接线啊?缺相保护器的原理图,帮忙给画一个,谢谢!

如题所述

接触器不适合作为缺相保护器,但可以设计出缺相实时监视保护,需要一个主负载接触器,两个轻载接触器,因为是作为缺相保护的,所以工作线圈都必须选定为380V工作电压。有A、B、C三根相线和接触器KM1、KM2、KM3,其中KM3为主负载接触器,那么,控制回路接线为:接触器KM1线圈两端子跨接在A、B相之间,接触器KM2线圈两端子跨接在B、C相之间,接触器KM3线圈串联KM1和KM2接触器的常开触点后再跨接与A、C相之间,通过KM1、KM2得电吸合后保证三相都有电的情况下,主负载接触器KM3才能吸合,以起到缺相保护,且保护类型为瞬时保护,比热继电器的延时保护类型要好的多,但之前也说过了接触器不适合作为缺相保护,就是因为其本身功耗相对成品的缺相保护器来说太大了,而且浪费接触器、浪费空间,局限性也限制了接触器的安装位置,诸多不便,若只作为探讨可以这样设计,若实际运用应购买专用的相序与断相综合保护器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-24
接触器不能用作缺相保护器,因为接触器不能检测到缺相故障,缺相可采用具有缺相保护功能的热继电器作为检测元件,使接触器跳闸,具体接线与正常的热继电器保护回路没有区别,是一样的。(采用电动机综合保护器也可以)本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-24
接触器是控制电器,不是保护电器.所以它没办法做到缺相保护.你可以用热继电器做缺相保护.也就是将热继电器的常闭触点跟接触器的线圈连,这一样一旦出现缺相,热继电器就会动作,常闭就会断开,接触器也就断开了.
相似回答