现浇混凝土梁裂缝

浇铸日期为12.3.9,设计强度C25,回弹值已到38左右,换算估计在C30-C35,梁高去掉楼面12CM后50CM,宽20CM,跨度8M,裂缝集中在中间3-4M范围,裂缝宽度在0.1-0.3MM,长度约为2/3-3/4梁高,部分底部也有,梁中间有下拱,约2-4CM,裂缝条数多的梁在8条左右。梁中间有下拱,约2-4CM,拆模时间为15天。楼层为顶层,上面无堆积。
问:成因及修补,分析是混凝土原因还是施工或者设计上原因,是否为结构性损害,是否需要加固

根据施工经验,可以告诉你,这个问题设计上基本无问题,因为设计是有保证的,起码达到正常标准的150%到200%左右,不然也不会通过设计审核了!产生这种情况的原因主要是在施工上,产生混凝土裂缝的主要原因是在施工过程中震动棒过震,漏震等,过震,漏震会使水泥浆分布不均匀!还有最主要的原因就是梁宽太窄,绑扎钢筋后给混凝土留下的浇注空间就非常小了,所以施工过程中工人为了方便快速浇筑混凝土,都会向混凝土搅拌车中加水稀释,这样水泥浆就会快速流淌,而过度加水会导致混凝土的离析,使水泥浆与砂和石子粗骨料分离,从而导致产生裂缝!一般这样的情况可以叫混凝土公司在进行配料的时候粗骨料中将1-3石比例降低,增加0-5细石(行内人叫瓜子片),还有用砂量,这样可以增加混凝土的密集度,施工浇筑时也可以避免因粗骨料粒径过大而无法正常浇筑密集钢筋区域.严格注意施工人员自行加水进入混凝土中影响强度及性能!
梁的跨度8M比较大了,而根据你的描述裂缝情况,建议采用加固处理,如果是板面的话可以修补裂缝,但这么大的跨度梁是属于结构性损害的,必须加固处理!希望以上阐述对你有所帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-31
回弹没任何意义。我这么给你说c25强度28天有c20就不错了。后期没浇水养护是不可能上c30的强度。一种原因,楼层高,混凝土坍落度太大,塑性收缩,干缩大,内部形成裂纹,拆模后,受力,裂纹逐渐扩展明显。另外,就是振捣不密实了。
第2个回答  2012-05-04
施工原因,加固浇筑把。结构性损害,比较严重
第3个回答  2012-05-02
引起裂缝有两大类原因,一种由外荷载(如静、动荷载)的直接应力和结构次应力引起的裂缝;一种是结构因温度、膨胀、收缩、徐变和不均匀沉降等因素由变形变化引起的裂缝。
地下和水工工程,小于0.1~0.2mm裂缝视为无害裂缝,作简单表面封闭即可,再作柔性防水层就更保险了。楼面裂缝0.3~0.4mm,对结构是安全,视为无害裂缝,可不作处理。对于受力的梁、柱,涉及结构安全,裂缝要妥当处理。本回答被提问者采纳
相似回答