变压器的短路阻抗有高低压之分吗

如题所述

有高低电压之分的。

  短路阻抗相当于变压器的内电阻。是将低压侧短路,将高压侧电压逐步升高,直到低压侧电流达到额定电流,这时的高压侧电压就是短路电压,它与高压侧额定电压的百分比就叫短路阻抗。短路阻抗对变压器低压侧发生短路时将会产生多大的短路电流起着决定性的作用。要根据短路阻抗来计算变压器以及上一级输电线路的保护定值。当变压器并列运行时,相当条件下,在负荷分配上,短路阻抗大的变压器分配的负载要比短路阻抗小的变压器多。一般变压器容量越大短路阻抗也就越小。
  变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。
  造成短路的主要原因
  1、线路老化,绝缘破坏而造成短路;
  2、电源过电压,造成绝缘击穿;
  3、小动物(如蛇、野兔、猫等)跨接在裸线上;
  4、人为的多种乱拉乱接造成;
  5、室外架空线的线路松弛,大风作用下碰撞;
  6、线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-28
短路阻抗指的是xx电压等级到xx电压等级的阻抗值,比如双绕组变压器10kV/380V,指的是把380V侧变压器出口短路,这个时候变压器本体就会呈现出一个电阻,即短路阻抗,如果是三绕组的话,就分别把两个低压绕组短接,会得到两个短路电阻,所以是没有所为的高低压,而是指xx电压指向xx电压在短路情况下所呈现的阻抗,个人意见。
举例:1.系统阻抗
X1=0.004 (系统与500kV侧之间的正序阻抗值)
X2=0.0353 (系统与220kV侧之间的正序阻抗值)
X3=0.2324 (500kV侧与220kV侧之间的正序阻抗值)本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-03
如果是三圈的,有高对低,中对低,高对中,有三种区别。
第3个回答  2012-04-26
相似回答