我做的 弱电机房,用了一个多月跳闸。有市电和UPS电,但今天跳闸是什么回事。 UPS以跳闸。求助

如题所述

空开跳闸主要问题有过流、短路、接地几方面原因会造成。你可以挨个排查是不是用电功率高造成空开负荷功率不够,然后检查是不是有线路发生短路,或者是线路上线皮有损坏的造成了火线接地,或者潮湿造成的设备线路短路等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-18
检查一下是不是UPS前端的空开是有漏电保护的 UPS前端是不允许加漏电保护开关的
第2个回答  2012-04-17
可能配的空开有问题,容量不符,如果是工频机,谐波比较大,容量要增加
第3个回答  2012-04-19
市电不稳定。或者是空开皮数不符合。