电梯上的光幕 是安装在电梯门上什么位置的??

电梯上的光幕 是安装在电梯门上什么位置的??
光幕安装在厅门与轿门之间,基本跟安全触板是一个位置

我还有疑问:
(1)厅门与轿门之间不是空的吗,光幕如何安装 ?
(2)什么是安全触板?它起到什么作用?
(3)光幕安装的位置 是不是 使得 只有人进电梯层门的时候才起作用,(如果当时门要关,检测到人进去,就自动打开)?而当人没进电梯的层门但是只是靠近电梯层门,那么正在关的层门也不会自动打开。
我的理解对否?
(4)

  电梯光幕安装在厅门与轿门之间的轿门上,用螺丝固定。
  电梯光幕是一种利用光电感应原理而制成的电梯门安全保护装置,适用于所有电梯,保护进出电梯乘客的安全。
  电梯光幕是由安装在电梯轿门两侧的红外发射器和接收器和专用柔性电缆三大部分组成。出于环保和节能需要,越来越多的电梯已经省却了电源盒。部分品牌的光幕由于抗电磁干扰能力差,还不得不一定要用电源盒。但是随着绿色电梯概念的普及,免电源盒光幕是个趋势。因为220V转24V的过程中势必要损失大量能量。
  光幕发射端内有若干个红外发射管,在MCU的控制下,发射接收管依次打开,一个发射头发射出的光线被多个接受头接收,形成多路扫描。通过这种自上而下连续扫描轿门区域,形成一个密集的红外线保护光幕。当其中任何一束光线被阻挡时,由于无法实现光电转化,光幕判断有遮挡,因此输出一个中断信号。这个中断信号可以是开关量的信号,也可以是高低电平的信号。控制系统接到光幕给的信号后,立即输出开门信号,轿门即停止关闭并反转开启,直至乘客或阻挡物离开警戒区域后电梯门方可正常关闭,从而达到安全保护目的,这样可避免电梯夹人事故的发生。
  实际工况中,光幕的损坏或者不稳定往往是由于不稳定的电压、不良的接地、环境光的干扰、粉尘、进水等原因造成的。
  因此为了提高光幕产品无故障工作时间,
  在光幕设计的时候考虑以下因素:
   IP65的防护等级
  环境光抗光强度100,000Lux以上
  荧光灯抗光强度3000Lux以上
  金属外壳、免接地设计
  通过至少4000V的静放电测试
  能承受1000V的瞬间浪涌
  能承受群脉冲4000V以上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-24
1安装厅门与轿门之间的轿门上用螺丝固定.
2安全触板就是用来保护人们不被夹伤.安全触板要用手去碰才起作用
3光幕起作用的时候是要用东西遮住它的光
第2个回答  2007-11-29
厅门与轿门之间,基本跟安全触板是一个位置
第3个回答  推荐于2017-10-07
1安装厅门与轿门之间的轿门上用螺丝固定.
2安全触板就是用来保护人们不被夹伤.安全触板要用手去碰才起作用
3光幕起作用的时候是要用东西遮住它的光(光是看不请的哟)
4你的理解是非常正确.本回答被提问者采纳
第4个回答  2007-11-30
1光幕装的位置和安全触板位置一样,现在的光幕还有带有安全触板的作用,也就是光幕除了用光检测,还能在他失灵时,起到像安全触板那样检测的作用
2安全触板只是条型的板,主要是在这块板后面有放了一个开关,当你手被安全触板碰到,,安全触板就会往后缩(是活动的),就会打到开关,然后就会给电脑板一个信号,现在有东西在门中间,要开门了
3光幕的作用是只有进入电梯轿门中间才有效,因为光幕是左边的发光,左右接收(也可能是右边发光,左边接收),只有挡住了这间的光线,光幕才会起作用发信号