44问答网
所有问题
消防水泵抽水端(消防池这端)压力表显0.45MPA是什么意思?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-05
表示入口压力是0.45MPa(表压)
表示是正压进泵,即入口压力大于即入口的绝对压力是5.5个大气压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VZDZDGDYR.html
其他回答
第1个回答 2012-04-05
当前压力值
第2个回答 2020-01-20
a=0.9mpa,因为压力=表压+大气压,大气压约等于0.1mpa。
相似回答
...正常吗?多少正常,这个
压力表
显示的压力
什么意思
答:
这个是自动喷淋系统末端试水的压力表的,这个是正常的
,要求的是不低于0.05mpa即可,显示的是0.15mpa的压力的。超过12kg消防系统报警阀和水流指示器失效,所以是必须不能超过,末端试水在每套报警阀的立管最高的一层,每套一个。1kgf/cm2=0.1MPa,这个压力表单位是MPa,指针指向0.4MPa就是4公斤。
消防水泵
出水口的
压力表显
为“零”,但消防水泵启动后压力表显示正常,请 ...
答:
因为压力表安装在水泵口,不是在止回阀后面,启动水泵后压力升起来正常
,停泵后止回阀以前的压力水泄压经过水泵又回到水箱或者水池了,所以没有压力。
什么
是静水压力和动水
压力?
答:
静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力
。动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差。当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
消防泵
吸水段与
水池
出水处的真空
压力表
读数为0正常吗?
答:
真空
压力表
的压力在-0.1
Mpa
~0Mpa时,宜选用弹簧管真空压力表。四、
消防水池
水位监测装置设置要求:GB50974 第4.3.9条的要求,消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时有最高和最低水位报警的装置。液位计分类:液位计种类繁多,如磁翻柱...
大家正在搜
消防水泵压力表怎么看
消防水泵进水口压力表
消防水泵吸水管压力表
消防水泵出水管压力表位置
消防水泵压力表多少正常
消防泵压力表04正常吗
消防泵进水管压力表
消防水泵压力表检验要求
压力罐压力表不动 一直抽水
相关问题
消防系统图上水泵房里h+0.45是什么意思?
这个是消防的压力表,看这压力正常吗?多少正常,这个压力表显示...
消防末端试水压力0.05mpa什么意思?
消防系统人口压力0.49mpa代表什么意思
小区消防泵房的压力表压力应该几公斤呢?
100米的高层消防泵的压力表显示多少为标准
为什么水消规里规定,消防泵吸水管压力表量程不应小于0.7MP...
消防水泵压力表是如何工作的