发电机完全差动保护和变压器差动保护有什么异同

如题所述

    变压器的绕组有多个绕组如:高压绕组、中压绕组、低压绕组等,从而根据绕组的接线方式分为y/y0/d11、y/y0/y0、d/d0/y11等,导致保护必须考虑因此带来的电流角度变换;又因为有高、低压绕组,而且电流不同,从而在高、低压侧采用不同变比的电流互感器,又导致产生了电流平衡系数。而发电机没有高、低压侧之分,只有定子绕组的引线用于发电,每相定子绕组引出的2个引线的电流在内部无故障时是相同的(相位和幅值),差动保护中没有电流平衡系数。

    变压器的铁心励磁电流来自电源侧(高压侧),从而在合闸时产生励磁涌流(含有二次谐波,可利用二次谐波进行制动);而发电机的励磁是采用单独的直流电源提供励磁电流给转子,在定子绕组中不产生励磁涌流,故不用考虑励磁涌流问题。


  拓展介绍:

  电流差动保护是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是 A 超前C,C超前B各是120度。有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上180度,就是反相功率,而不是逆相序。

  差动保护是根据"电路中流入节点电流的总和等于零"原理制成的。

  差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,上位机报警保护出口动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-29
前者简单,后者复杂。后者要考虑变压器一二次侧的电流相位问题,互感器变比差别问题,合闸单侧的冲击电流问题。发电机差动保护不存在不平衡电流(CT一次电流相同、同相)调整和躲涌流;变压器差动保护有不平衡电流调整和躲涌流,按变压器不同的接线级别调整相位。
第2个回答  2012-03-28
这个是保护范围区别,发电机的完全差动的范围内包括变压器的故障