验电时有哪些要求及注意事项?

如题所述

1、验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。

2、验电时人体应与被验电设备保持一定的距离,并设专人监护。使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有效长度。验电时应戴绝缘手套。对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。

3、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。线路的验电应逐相进行,检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时应在其两侧验电。

扩展资料:

验电安全知识要点

一、 高压验电,操作人必须载绝绿手套。

二、验电时,必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止与不符合系统电压等级的验电器混用。因为在低玉系统使用电压等级高的验电器,有电也可验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。

三、雨天室外验电,禁止使用普通(不防水)的验电器或绝绿拉杆,以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故。

四、先在有电的设备上检查验电器,应确保验电设备性能良好。

五、在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等以及需要短路接地的部位,分相进行验电

参考资料来源:百度百科-验电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
验电操作:①要态度认真,克服可有可无的思想,避免因走过场而流于形式;②要掌握正确的判断方法和要领。例如,某发电厂10kV线路停电后验电,验电器亮,监护人判断线路上仍带电,操作人认为是静电。发生疑问后停止操作,报告调度,经检查证实是用户变电所“漏”拉了一组隔离开关,向发电厂反送电。由于及时进行了纠正,避免了带电挂地线的事故。另一发电厂,用绝缘拉杆在一条35kV双电源线路上验电。该线路本侧断路器及隔离开关已拉开,但线路对端变电所的断路器尚未拉开,故线路上有电。用绝缘拉杆验电时,已经听到“吱吱”的放电声,操作人员竟错把有电当静电,继续操作合上线路侧的接地刀闸,引起三相短路。通过以上两例说明,验电操作是一项要求高、很重要的工作,切不可疏忽大意。
(1)验电的要求。
1)高压验电,操作人必须戴绝缘手套。
2)验电时,必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止与不符合系统电压等级的验电器混用。因为,在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。
3)雨天室外验电,禁止使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故。
4)先在有电的设备上检查验电器,应确证良好。
5)在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等)以及需要短路接地的部位,分相进行验电。
(2)验电的方法。
1)试验验电器,不必直接接触带电导体。通常验电器清晰发光电压不大于额定电压的25%。因此,完好的验电器只要靠近带电体(6、10、35kV系统,分别约为150、250、500mm),就会发光(或有声光报警)。
2)用绝缘拉杆验电要防止勾住或顶着导体。室外设备架构高,用绝缘拉杆验电,只能根据无火花及放电声判断设备是否带电,不直观,难度大。白天,火花看不清,主要靠听放电声。变电所背景噪声很大,思想稍不集中,极易作出错误判断。因此,操作方法很重要。验电时如绝缘拉杆勾住或顶着导体,即使有电也不会有火花和放电声。因为实接不具备放电间隙正确的方法是绝缘拉杆与导体应保持虚接或在导体表面来回蹭,如设备有电,通过放电间隙就会产生火花和放电声。
(3)正确掌握区分有无电压是验电的关键。可参考以下方法进行判断。
1)有电。因工作电压的电场强度强:①验电器靠近导体一定距离,就发光(或有声光报警),显示设备有工作电压;尔后,验电器离带电体愈近,亮度(或声音)就愈强。操作人细心观察、掌握这一点对判断设备是否带电非常重要。②用绝缘拉杆验电,有“吱吱”放电声。 2)静电。对地电位不高,电场强度微弱,验电时验电器不亮。与导体接触后,有时才发光;但随着导体上静电荷通过验电器→人体→大地放电,验电器亮度由强变弱,最后熄灭。停电后在高压长电缆上验电时,就会遇到这种现象。
3)感应电。与静电差不多,电位较低,一般情况验电时验电器不亮。
4)在低压回路验电,如验电笔亮,可借助万用表来区别是哪种性质的电压。将万用表的电压档放在不同量程上,测得的对地电压为同一数值,可能是工作电压;量程越大(内阻越高),测得的电压越高,可能是静电或感应电压。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-06
第3个回答  2015-11-30
  1、高压验电,操作人必须戴绝缘手套。
  2、验电时,必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止与不符合系统电压等级的验电器混用。因为,在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。
  3、雨天室外验电,禁止使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故。
  4、先在有电的设备上检查验电器,应确证良好。
  5、在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等)以及需要短路接地的部位,分相进行验电。
第4个回答  2019-02-19

验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。验电时人体应与被验电设备保持安全的距离,并有专人监护。使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有效长度。验电时应戴绝缘手套。对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层,先验近侧,后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。线路的验电应逐相进行,检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时应在其两侧验电。