44问答网
所有问题
35KV变压器套管能不带油做试验吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-19
不带油测绕组的直流电阻、变比试验、绝缘电阻等没问题,肯定不能做介损、耐压试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VZK3RRVWW.html
其他回答
第1个回答 2012-04-11
符合标准要求就可以,主要看你设计如何
追问
我们是安装单位看规范可以带线圈做试验,但是我们想拆下来单独做可以吗
第2个回答 2012-04-13
你想做什么实验啊 对套管
相似回答
35kv变压器
调试后运行前
变压器油
还需要做化验吗
答:
35kV
变电站的
主变
运行前需要进行的
试验
是交接试验,所以要按GB50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中对“电力
变压器
”交接试验的要求进行;其主要试验项目分为绝缘试验和特性试验两类:绝缘试验项目主要有:(1)测量绕组连同
套管
的绝缘电阻和吸收比;(2)测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片...
35KV
变电站运行前对
变压器做
了哪些实验
答:
你说的情况应该属于现场交接试验的范畴,根据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中对“电力
变压器
”交接试验的要求,电压变压器的试验项目应包括以下内容:(1)绝缘
油试验
或SF6气体试验;(2)测量绕组连同
套管
的直流电阻;(3)检查所有分接头的电压比;(4)检查变压器的三相接线组别和单...
在进行绝缘子的交流耐压
试验
时要注意什么?
答:
对
变压器
出线
套管
,如系
35KV
电压级,
试验
时套管内应充满油,下半部应浸入绝缘油中再加压。 总之,对各种不同类型的被试品均应根据规程及其具体情况进行加压。电气设备的交流耐压试验一般是用串联谐振来进行。用串联谐振测量交流耐压试验方法是通过改变试验回路中的电感、频率、是回路处于谐振状态,采用这种方...
谁知道
35KV变压器
的
试验
有哪些,高压电缆的试验标准?
答:
35KV变压器
的试验项目有:1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比。2、测量绕组连同
套管
的泄漏电流(容量10000KVA以上必做)。3、介质损失角测量(3150KVA以上必做)。4、绕组的直流电阻。5、变比试验。6、接线组别试验。7、绝缘
油试验
。8、交流耐压试验。高压电缆试验:1、绝缘电阻。2、直流耐压。3、核相。
大家正在搜
变压器套管耐压试验
变压器的套管型式试验有哪些
110kv变压器套管介损试验
变压器套管介损试验接线
变压器套管介损试验标准
电容型变压器套管安装前试验
变压器套管需要取油吗
变压器高压套管结构
变压器低压套管结构图
相关问题
35KV变电站运行前对变压器做了哪些实验
35KV变压器标准实验耐压是多少?
35KV及以下变压器套管耐油胶珠的常用规格
10kV干式变压器高压侧对地电容如何计算