输电线路塔基布设间距一般是多少呢,塔基的尺寸大小一般多大。看什么规范呢?

如题所述

一般电压高的线路档距可放到300-400米,低的一二百米。

在平原地区可以放得较大,但也不能超过杆塔允许使用的档距。

高压导线与建筑物之间的最小垂直距离:

1、10KV最小垂直距离3.0米;

2、35KV最小垂直距离4.0米;

3、66kV—110KV最小垂直距离5.0米

4、154KV—220KV最小垂直距离6.0米;

5、330KV最小垂直距离7.0米;

6、500KV最小垂直距离9.0米;

7、800KV最小垂直距离15米;

扩展资料:

电力线路设计规程中没有最小距离的规定,因为如果不允许接近或交叉,显然不现实。

但从电网运行,保证(或是尽可能提高)安全性的角度,应该要求:

尽量避免两者平行接近,如果因为规划等原因不得不平等布置路径,则最好能保持水平距离有一个杆塔高度以上。

当出现交叉跨越时,管道的检查井、加压站等地面设施,也就离开导线在地面的投影一个杆塔高度以上的距离。

参考资料来源:百度百科——输电线路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
高压输电线路普遍使用的杆塔有水泥杆(或称硷杆)、角钢塔、钢管杆(塔)等。各类杆塔的尺寸是由线路的电压等级决定的。电压等级高,杆塔尺寸也大。各级电压的杆塔都有定型设计,是由全国各大电力设计院设计汇编成册。在线路设计中可从杆塔设计汇编(目录)中选用使用条件符合线路要求的杆(塔)型使用。特殊场合的特殊用途杆塔就要自行设计了。杆塔设计汇编有多种,是由全国各大电力设计院设计、大型铁塔厂参与汇编的。
杆塔布设间距即杆塔的定位是通过导线弛度模板,结合杆塔的使用条件在断面图上确定的。这个间距(即档距)大小会受地形影响。在平原地区可以放得较大,但也不能超过杆塔允许使用的档距。
一般电压高的线路档距可放到300-400米,低的一二百米。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-04-11
我是电力设计院的。这个要看是多大等级的电力线路,一般的话高压输电线路线路都用铁塔,两基铁塔常规距离400左右(可大可小,看地形决定)。在塔基的尺寸就不好说了,由电压等级杆塔受力的因素控制,变长从几米到几十米都有!如果还有不明白的可以问我!希望我的回答能帮到你!谢谢!