110KV变电站10KV母线上 带接地变消弧线圈 单母线分段母线 可以只在I母上带接地变消弧线圈么?
接地变 消弧线圈的容量怎么确认
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-08
可以,就是在分列运行时有部分出线会失去补偿
追问
问一下 接地变消弧线圈可以放置室外么 跟室内有什么区别没
追答
油浸式在户内或户外没有区别
干式放在户外必须外壳,放在户内用围栏即可,用外壳也行
相似回答
变电站值班员的进阶08-
110kV
终端
变电站10kV接地变
、站用变、电容器...
答:
站用变通常位于
10kV
开关室柜内,而
接地变
兼作站用变时,其结构与馈线柜相似,可能位于室内或室外。
消弧线圈
,作为保护设备,与接地变并列,通过有载开关调节补偿量,配合接地选线装置,可在接地故障时快速定位。电容器组的保护策略 10kV电容器组采用单星形接线,其保护配置包括三段过电流保护,以及高压侧...
变电站
中
接地变
的台数如何确定?
答:
一般的配置是一段母线加一台消弧,也就是要两台
接地变
。
110kV变电站
中,为什么
10kV接地变
保护动作跳10kV电源进线开关和
10kV母线
...
答:
隔离故障,缩小故障影响的范围。一般是相间过流跳
接地变
自己的开关,零序I段分段,零序II段跳进线;
郭老师,这张主接线图我看得不是很懂,您能给我解释一下么?
答:
6、
10kV
采用
单母线
断路器分段的主接线形式。每段母线有一路进线、五路出线、一路所变组成,另外还有一个母联间隔。可能变压器容量比较大,所以在10kV进线柜加装了限流电抗器。二个所变相互切换,为全站提供站用电源。同样每段漏画了电压互感器间隔,每段还应该有
接地变
和
消弧线圈
间隔,电力电容器间隔等...