110kV变电站中,为什么10kV接地变保护动作跳10kV电源进线开关和10kV母线分段开关?

110kV变电站中,为什么10kV接地变保护动作跳10kV电源进线开关和10kV母线分段开关?

隔离故障,缩小故障影响的范围。
一般是相间过流跳接地变自己的开关,零序I段分段,零序II段跳进线;追问

什么原理,能详细解释一下吗

追答

比如某接地变,是接在10kV I母上,当接地变发生故障,而接地变自己的开关失灵跳不开的时候,最先肯定是先把故障隔离开,先跳开分段,把故障范围限制在10kV I母,而不至于影响到II母。
如果跳开分段开关后,故障还是没能解除,那就继续跳主变10kV进线开关,这样整段10kV I母就停电,故障就解除了。(理论上,我们认为10kV的馈线,都不会反送电回到10kV I母)