两个防火分区的合用楼梯

可以说设置两部疏散楼梯,那么这里面所指的楼梯可以为两个防火分区的合用楼梯(两个防火分区合用)吗,举例为下述问题可以这样设置吗:
1.三个防火分区可以仅设置四部楼梯(三个防火分区并列,其中两部为合用楼梯(中间防火分区与两侧防火分区合用),两部为独立使用楼梯(两侧防火分区个单独设一部楼梯))
2.三个防火分区可以仅设置3部楼梯,三个防火分区呈三角形式,两两相连,三部楼梯都为合用楼梯间。

1、三个防火分区设置4楼梯可以,但你说的这个情况不可以。一个防火分区必须有一个自己单独用的楼梯,三个分区就至少三个,然后有一部楼梯设置在三个分区的中间,被三部楼梯所共用。
2、不可以。

尽管规范没说你说的两种情况不可以,不过消防不会同意这样做的。追问

感谢!~ 我在审图时按照一个防火分区须有一个独用楼梯来审,不过揪其这条要求,似乎又没有出处,所以再一些项目已经进行到施工阶段,但又存有这样问题的建筑,是否又可以认为以消防审批部门为主导,若其认为可以,那么这种设计也是可接受的呢?

追答

我只是在设计中碰到这种问题,在审图时被提过,消防也提过这个事情。似乎还没有按这样做通过的案例。所以以后在设计中都采取比较保守的做法。我觉得审图的话还是谨慎些为好。即使消防不提,最好也是给设计提一下吧。。。。除非消防出书面意见说可以这样做。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-28
可以的,疏散楼梯一定是通向室外出口,所以通往疏散楼梯间就等于是通向安全出口,从理论上讲只要达到要求多个防火分区都可以通向同一个疏散楼梯间。规范没有规定不允许。因此,浙江消防就出了个条例,只限制两个防火分区共用疏散楼梯间。