西气东输天然气分输站开1个开口,我公司与另外一个公司共同并联对接这个分输站的开口。我公司为管输天然气,另一个燃气公司以销售CNG为主(撬车、出租车等CNG车加气)。我公司流量计是进口德文流量计,另一家公司流量计是艾拓丽的,分输站流量计也是进口的(具体什么牌子的忘了)。三方的流量计都是涡轮流量计,每天都是按照分输站给的气质分析报告来进行组份的更改。但是最近一段时间我公司与另一家燃气公司每天计量总和与分输站的流量计相差较大。经过几天的观察和前几天的记录,三家除了变更气体组份以为都没有对流量计进行调节,分输站表后到我两家表前的管线也没有泄露的情况。(我公司是管输天然气,用户用量很稳定,每小时流量在流量计有效量程的60%左右。另一家燃气公司有3台压缩机)我想问下输差变大可能是什么原因造成的,不知道原因的话怎么样才能有效的排查是哪个流量计有问题,怎么进行排查?求高人指点~~~还有什么需要说明的也请说下,我这可能说的不是很全。
è¾å·®å大æ¯ä»3æåå¼å§çï¼3æ份ä¹åè¾å·®å¾å°ä¸å°0.8%ï¼ç°å¨è¾å·®å¨2%~4%ã以åä¹æ¯è¿æ ·è¾æ°çãä½ è¯´çè¿äºé½èèè¿ï¼ä½æ¯3æ份ä¹åç就没åæ³è§£éçéäºãæ以æ¯è¾æ··ä¹±ï¼ä¸ç¥é该ä»åªéå¼å§ææ¥ã
追çå¯ä»¥è¿æ ·åä¸ä¸ªè¯éªï¼å 认为ä¾æ±½æ¹æ¯åçï¼æ ¡éªä¸¤ä¸ªç¨æ·ï¼ç¨ä¸ä¸ªåæä¸ä¸ªï¼ä¸å¯¹ä¸æ¯è¾æµéï¼é个è¯éªã
追é®åå¼æ¥è¾æ°æ©å°±æ³è¿äºï¼ä½åè¾æ¯ä¸å 许çãæå ¬å¸å¤©ç¶æ°ä¸»è¦ç»å·¥ä¸ç¨æ·ç¨æ°é¢ç®¡åççï¼å¦ä¸å®¶å ¬å¸æ¯CNGæ¬è½¦å æ°ãå°±ç®åçæ åµï¼æä»¬ä¸¤å®¶å ¬å¸é½ä¸ä¼å 许åæ°çã
追çåæ£æ¥ä¸ä¸éè¿æ没æçµç£å¹²æ°ï¼ä¿¡å·çº¿å±è½æä¹æ ·ï¼æ¥å°æ åµä»»ä½ãè¿äºé½æ²¡æé®é¢çè¯åªè½å»æ£éªè¡¨äºã