电线电缆如何分ABC类

如题所述

按国家标准GB12665.5-90《成束电线电缆燃烧试验方法》中规定-从成品电线电缆上截取式样,每根式样的长度为3.5m,式样的根数按成束电线电缆每迷长度所含非金属材料的不同体积分为三种类别:

A类:式样根数应使每米所的非金属材料的总体积为7L。

B类:式样根数应使每米所的非金属材料的总体积为3.5L。

C类: 式样根数应使每米所的非金属材料的总体积为1.5L。

用喷灯火焰燃烧试样,A类和B类试样供火时间40 min ,C类试样供火时间20min ,如试样炭化部分所达到的高度不超过2.5 m,则判定试验结果为合格。

A类阻燃最为严格,B类阻燃要求也很高,适用于对阻燃要求较为严格的场合,C类为一般阻燃,适用于大多数要求阻燃的场合。

从某种意义上讲,电线电缆制造行业是一个材料精加工和组装的行业。

一是材料用量巨大,线缆产品中的材料费用要占制造总成本的80-90%;

二是所用材料的类别、品种非常多,性能要求特别高,如导体用铜,要求铜的纯度要在99.95%以上,有的产品要采用无氧高纯铜;

三是材料的选用会对制造工艺、产品的性能以及使用寿命起到决定性的影响。

同时,电线电缆制造企业的效益也与材料的选用、加工和生产管理中能否科学地节省材料密切相关。

扩展资料:

电线电缆产品的命名有以下原则:

1、产品名称中包括的内容

⑴产品应用场合或大小类名称

⑵产品结构材料或型式;

⑶产品的重要特征或附加特征

基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。

2、结构描述的顺序

产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。

3、简化

在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。

电线的型号较简单:

BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线,

BV--聚氯乙烯绝缘铜心线,

BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线,

BX--橡皮绝缘铜心线,

RHF--氯丁橡套铜心软线。

埋设电缆安全要求:

1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。

2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。

3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.15~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。

参考资料:百度百科——电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-06
电线电缆的ABC类,无特殊含义的话,一般是表示电缆的成束阻燃性能等级要求的,是考核电缆的阻燃性能的重要标识,一般是在电缆型号前面标准的比如电缆电缆:ZRA-YJV,ZRB-YJV,ZRA-KVV,阻燃效果大小依次A>B>C,不同类型电线电缆,按照其对应标准有规定,我们国家对电线电缆阻燃性能等级评定主要是依据GB/T
18380-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》,对于楼上提出按GB12665.5-90,这个表示错误的应该是GB12666-90,该版本早已作废,已经被GB/T18380标准给替代了,目前电线电缆行业阻燃性能测试方法已统一采用GB/T
18380-2008标准了。该标准等同于IEC60332国际标准。
大致试验方法是从成品电线电缆上截取式样,每根式样的长度为3.5m,式样的根数按成束电线电缆每迷长度所含非金属材料的不同体积分为三种类别:
A类:式样根数应使每米所的非金属材料的总体积为7L。
B类:式样根数应使每米所的非金属材料的总体积为3.5L。
C类:
式样根数应使每米所的非金属材料的总体积为1.5L。
用喷灯火焰燃烧试样,A类和B类试样供火时间40
min
,C类试样供火时间20min
,如试样炭化部分所达到的高度不超过2.5
m,则判定试验结果为合格。
其方法应详细见标准。
A类阻燃最为严格,B类阻燃要求也很高,适用于对阻燃要求较为严格的场合,C类为一般阻燃,适用于大多数要求阻燃的场合。
第2个回答  2012-03-25
电线电缆的ABC类,无特殊含义的话,一般是表示电缆的成束阻燃性能等级要求的,是考核电缆的阻燃性能的重要标识,一般是在电缆型号前面标准的比如电缆电缆:ZRA-YJV,ZRB-YJV,ZRA-KVV,阻燃效果大小依次A>B>C,不同类型电线电缆,按照其对应标准有规定,我们国家对电线电缆阻燃性能等级评定主要是依据GB/T 18380-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》,对于楼上提出按GB12665.5-90,这个表示错误的应该是GB12666-90,该版本早已作废,已经被GB/T18380标准给替代了,目前电线电缆行业阻燃性能测试方法已统一采用GB/T 18380-2008标准了。第3个回答  2012-03-24
10、交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆
10.1 阻燃电缆的分类
10.2 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆的型号
C类:YJV-ZR型;YJLV-ZR型。
B类和C 类:YJV22-ZR型;YJLV22-ZR型;
YJV32-ZR型;YJLV32-ZR型;
YJV42-ZR型;YJLV42-ZR型。
YJV62-ZR型;YJLV62-ZR型;
YJV72-ZR型;YJLV72-ZR型;
10.3交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆的电压等级、芯数、截面、结构、电缆特性及使用参数(载流量、短路电流)均与普通型交联聚乙烯绝缘电力电缆相同(祥见前面各表)。
相似回答