关于工程资料的编制问题

我是工地上总包施工单位的资料员,现在我这里的情况是这样的:
1、消防、弱电、外墙保温已经分包给其它的公司施工,资料也同时分包出去了,所以这三块的资料我不用操心。
2、做外墙保温的公司包了外墙抹底灰、保温层以及外墙面砖的施工,但是好像他们只做了保温节能的资料,没有做底层抹灰和外墙面砖的检验批资料,请问一下,这外墙抹灰和面砖是否应该放到装饰装修分部里面去?是否应该由我来做?还是应该放在保温节能分部,由外墙施工单位做?如果我来做的话,外墙装饰一般有哪些检验批?我这里是面砖的,没有油漆
3、我工地上的内墙是做仿瓷,请问是不是只有一般抹灰和水性涂料两个检验批表?
4、我这里所有的楼面都是水磨石,请问是不是只有地面找平层和水磨石面层两个检验批?我这里的水磨石是彩色嵌玻璃条,在水磨石面层检验批表格里有普通和高级水磨石的区分,我这里是不是该算高级的?
实在是不懂,请教高手。50分奖励~~~~
工程地点在湖南长沙,按湖南的资料编制规定。

1.消防、弱点、外墙保温谁分包的资料就有谁去做,有什么酒做什么资料,你监督就行。
2.同上
3.涂料的好像还有个样板验收的记录没有表格的可以自己制作。
4.高级和普通的没什么区别,就是里边填写内容不一样。检验批也就你说的这2个别的没有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-30
上面第2条你已经说了外墙保温公司的承包范围,那外墙抹灰和面砖的资料就应该有他们公司来做的。这两项都属于装饰装修分部工程内容。外墙装饰的检验批看你当地的工程资料管理软件里有什么就是什么了,如果软件买的时间长了可以去升级增加内部的表格,看看现行的有那些就是那些了。
内墙抹灰应该有单独的一个内墙抹灰及水性涂料粉刷的检验批表格,不能用外墙的。
你所说的水磨石地面做法应该属于高级的,用高级水磨石检验批那张表格报验。
第2个回答  2009-04-30
看外保温分包单位有没有连面砖也包去啊,包去的话资料他们做,没有的话你做,面砖不属于节能分部,属于装饰装修分部
防瓷指什么啊?
按普通水磨石,是你说的两个检验批
第3个回答  2009-05-01
就在工地问监理即可。