通过查看门轴位置来确定。
门轴在左侧的,则是向左开门;门轴在右侧的,则是右开门的。所以正对着消防箱,门向左开启就叫做左开门,向右开启的叫做右开门。正对着消防箱,门向左开启就叫做左开门,向右开启的叫做右开门。
扩展资料:
消火栓箱基本配置:
遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。
麻质衬胶水带(20或25米),消火栓(DN65或DN50),水枪(φ16-19),指示红灯,报警按钮,消防泵起泵按钮,自救式消防软管卷盘(20或25米)。
参考资料来源:百度百科-消火栓箱
这个正对着消火栓箱箱门位置,门轴在左侧的,向左开门的就是左开门,向右开门的,门轴在右侧的,就是右开门的。
消防箱是左开门还是右开门应该根据以方便接驳消防水带而有利于灭火操作的原则。比如消防箱左边才是灭火目标建筑体,这时消防箱就应该往右开门,门轴设在右边。同理,如果消防箱右边才是主要的灭火目标建筑体,这时消防箱就应该往左开门,门轴设在左边。
扩展资料:
按照国标《消火栓箱》(GB14561-2003)
5.13-3 消火栓箱门的开启角度不小于160度。GB14561-2003消火栓箱
5.13 箱门
5.13.1 栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。
5.13.2 设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构。应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。
5.13.3 箱门的开启角度不得小于160度。
5.13.4 箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。
参考资料来源:百度百科——消防栓
本回答被网友采纳接消火栓管道处为开启方向,左右开是面对消火栓门,开启侧在左即左式,右即右式。
即正对着消火栓箱箱门位置,门轴在左侧的,向左开门的就是左开门,向右开门的,门轴在右侧的,就是右开门的。
消防箱是用于存放消防栓的箱子。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。
扩展资料:
读懂消防图纸的方法
读图次序:总平面图(分清各建筑)——图纸设计说明和图例——系统图——消防平面图
1、消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)、电气(火灾自动报警)和防排烟部分。
2、消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到,如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等。
其它通用部分就套相应专业定额,比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等。
3、材料的算法:设备数量按图数即可,管道,线管需自行完善。