380V4Kw电动机用多大的电线

如题所述

需要1.5平方的电缆线

(1)计算方法:

根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=4kw,U=380V ;

计算得,相线电流I=7.14A

(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

7.17÷8=0.89mm^2,电缆最近的规格为1.5mm^2

扩展资料:

电缆线选购要点

(1)有"CCC"认证标识。电线电缆产品由于与广大消费者的生活有着密切的关系,它的质量优劣、安全与否直接影响广大消费者的人身和财产安全。因此,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。

(2)包装精美。电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电线电缆很注重产品包装。

(3)产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电线电缆企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。而假冒劣质产品的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆,要求外观圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。

参考资料来源:百度百科-三相交流电路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
4千瓦电机电流约为8A。
供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择1.5平方的。
1.5平方的铜芯电缆,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约23A。
如果穿管敷设就用2.5平方的。
以上仅供参考。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-06-04
4千瓦电机电流约为8A。
供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择1.5平方的。
1.5平方的铜芯电缆,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约23A。
如果穿管敷设就用2.5平方的。
以上仅供参考。
第3个回答  2015-06-03
三相用2.5mm²,单相用4mm²。
第4个回答  2015-06-03
2.5