发电机怎么增加减少负荷的?

发电机的转数一直都为三千转,功率因数基本也不便,他是怎么通过汽轮机来调整发电机的负荷的呢?麻烦高手详细介绍下 谢谢
就像二楼说的 照你这么 说 不还是汽轮机根据发电机被动调节么 可是火力电厂一般都是汽机和锅炉调节发电机有功负荷 电气调整无功负荷 那锅炉和汽机是怎么调整的呢

当发电机负荷增大的时候,如果不增加转子转距(增大汽门开度)那转速必定要降低,是因为发电机的电枢反应,负荷增大定子电流势必增大,那相对于转子旋转的阻力就越大。我们汽轮机有灵敏的调节系统,快速反应,快速调节主汽门开度,使转子一直稳定在3000转。

所以我们火力电厂是汽轮机机调节有功,电气调节无功。因为有功直接跟锅炉和汽轮机关系,电气呢主要保证供电的质量。也可以和汽轮机协商调节有功负荷。

你所说的功率因素还得靠负荷来决定的。功率因素=有功/容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
发电机发电功率与电网消耗功率是相同的,这其实是一个恒速变转矩的问题,随着电网消耗功率的减小,反馈到汽机汽门开度上就是汽门开度减小,电磁转矩减小(汽机带动发电机旋转的扭矩等于电磁转矩),电磁转矩与转速的乘积再乘一个系数即为发电机功率,所以即使电机转速不变,但由于转矩变小,导致功率也变小。
说得比较简单,但原理应该就是这样了,应该已经表达清了本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-05-09
只能说汽机三千转对应的电频率50HZ,我们国家的所有的用电户频率都是规定50HZ,所以我国用的汽机的调速系统都是根据3000转设计的,当发外界负荷波动增大的时候,如果不增加转子转距(增大汽门开度)那转速必定要降低,是因为发电机的电枢反应,负荷增大定子电流势必增大,那相对于转子旋转的阻力就越大,灵敏的调节系统快速反应,快速调节调速气门开度《开大》增加进汽量,使转子一直稳定在3000转。这里还有一个大网的调频,那就是电调度的事情(不是很清楚)。我是初级工说的不对的地方多多指教
第3个回答  推荐于2017-10-07
发电机发电功率与电网消耗功率是相同的,这其实是一个恒速变转矩的问题,随着电网消耗功率的减小,反馈到汽机汽门开度上就是汽门开度减小,电磁转矩减小(汽机带动发电机旋转的扭矩等于电磁转矩),电磁转矩与转速的乘积再乘一个系数即为发电机功率,所以即使电机转速不变,但由于转矩变小,导致功率也变小。
第4个回答  2009-05-05
应该是 根据发电机的电力负载的大小,去自动控制汽轮机的气量,以保正在负载变化的情况下,仍尽量维持三千转。