三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形,这是为什么啊?
想知道为什么接成开口三角形
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
用来测量零序电压,匝数是相绕组的根号3分之一
开口三角形端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一
当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零
当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警
当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/WGDWKZDY.html
相似回答
三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形
答:
原理:正常情况下,开口三角上是没有电压
,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。作用:通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象来预防事故发生,专业上叫“接地监察”...
电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形
答:
一句话,
接成开口三角形的目的就是为了可以方便的检查到系统零序电压
,作为判断系统是否有故障的条件之一。
什么
叫
开口三角形
接法?
答:
三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
从这开口三角形引出的电压U△,就是开口三角电压
。正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电...
...还是YY△(
开口三角
)?这个怎么选取呢?是根据
什么?
答:
10KV进线PT一般是选择开口三角形的。
这主要可以测量零序电压
。用于单相接地。