水力计算的方法步骤如下:
1、选择最不利配水点,确定计算管路;
2、根据卫生器具的当量数计算各个管段的设计秒流量,根据设计秒流量和各管段的控制流速;
3、查水力计算表,确定各管段的管径d和单位管长的水头损失i;
4、然后计算最不利管路的总水头损失;
5、最后根据系统所需总压力选水泵,及其他加压贮水设备并确定设备安装高度等参数。
拿一栋为下行上给供水方式的建筑物为例,让我们来具体看看该种方式的水力计算。
1、根据系统图确定最不利计算点,选出计算管路。如果在图中难以判断最不利点,则应同时选择几条可能为最不利点的计算管路,分别进行水力计算,比较各管路系统所需的总压力,其最大值即为该系统最不利管路的计算值,也就是系统所需的总压力。
2、对于下行上给供水方式,即所需水头H与资用水头Ho(室外给水管网水压)比较,确定供水方式:
若H≤Ho满足要求,市政管网的水压完全可以满足室内管网最不利配水点的水压要求,不需要设置水箱、水泵,采用室外管网直接供水方式可行。
若H≥Ho可分为两种情况:
a、令H-Ho=▲H相差较大,可以适当调整H值,降低,即可满足要求。
b、▲H值很大,必须考虑在给水系统中增设升压设备,采用设气压水罐或水泵的增压供水式。