16平方铝线接的是380v可以负荷多少千瓦???

16平方铝线三相三线150米左右带380v
,20kw左右可以吗?

16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。

根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:

P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW。

当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能产生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比。把3组线圈以(120°)进行配置,就可以得到互差120°的相同电压、相同频率的三相交流电

扩展资料:

发动机交流发电机的原理是:在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈(三相绕组),三相绕组彼此相隔120°电角。

在单相正弦交流电路中,单相交流电压、单相交流电流和单相交流电动势都是按照正弦规律变化,也可以形象地说,三相交流电就是三个单相交流电对电路的整体作用。

三相交流电有很多优点:制造三相交流发电机、变压器比单相的节省材料,而且构造简单、性能优良;在同样条件下输送同样大的功率时,三相输电线比单相输电线节省有色金属25%,电能损耗也少;三相电动机比单相电动机性能优良,等等。

参考资料来源:百度百科-三相电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-08

把3组线圈以(120°)进行配置,就可以得到互差120°的相同电压、相同频率的三相交流电。

扩展资料

把三个大小相等、频率相同、初相位相差120°的交流电合在一起就组成一个三相交流电。实际的三相交流电是由三相发电机产生的,在发电机中有三个相同的绕组按空间相差120°均匀分布。

这样,发电机旋转就可以产生满足上述条件的三个单相交流电,由于初相位相差120°,在各条导线中流过的电流存在一个时间差,这样就不需要六条导线供电,而只需在发电机内部把三个绕组按一定方式联接起来,用三条或四条导线供电。

发电机每个绕组发出的一个交流电叫做三相交流电中的一相,就是我们所使用的单相交流电。

发电机三相绕组分别称为A相绕组,B相绕组和C相绕组。

我们把一个绕组的尾端与另一个绕组的首端接在一起,另一个绕组的尾端再与下一个绕组的首端接在一起,三个绕组接成一圈,从每个接点接出一条线称为三角形接法,把三个绕组的尾端接在一起,每个首端接出一条线称为星型接法。

参考资料来源:百度百科-三相电

第2个回答  2017-12-30

首先参照附表了解16平方的铝芯线最大载流为76A左右

三相电的功率=电压*电压相位*电流*负载功率因数(假设为1,如果负载电动机的话,约为0.75-0.85左右)

功率=380*1.732*16*1,=50KW左右,注意这是理论值!

实际上,76A是最大载流,安装使用时需要考虑布线或者穿管,电缆发热等因素,一般使用是考虑线缆的20%余量,即16平方铝线最大安全60A左右,

还要考虑长距离线损功率,约为10%-20%

那么实际的功率=380**60*1.732*1=39KW左右,考虑20%线损,还有30多KW

所以,是可以使用的。

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-12-30
如果是3相,大约是60千伏安
第4个回答  2017-12-30
能带30KW。
相似回答