R134A制冷剂和R22制冷剂的特点是什么?有什么区别?

如题所述

一、R134A制冷剂和R22制冷剂的区别:含义不同,应用不同。

1、含义不同:

R134a制冷剂属于氢氟化碳化合物。具有与R12相似的热物理性质,标准沸点为-26.1℃。但臭氧消耗潜能为零,温室效应潜能在0.24~0.29之间。与r22相比,其制冷效率要低,价格是r22的3倍左右。按照目前的国际协议,r134a制冷剂可以长期使用。

2、应用不同:

r134a制冷剂工作时候的压力值比r22低,工作效率比r22低,对水分含量要求很高,不可以有过多的水分存在于管路内,所对应的冷冻油是合成酯类油。

r22制冷剂对水分含量的要求略低一点儿,所对应的冷冻油是矿物油

二、特点:R134a是一种使用最广泛的中低温环保制冷剂,它具有良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的R12的替代品,应用于使用R12制冷剂的多数领域。而R22在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀,毒性比R12略大,但仍然是安全的制冷剂,安全分类为A1。

命名规则

氟利昂属于卤代烃类,卤代烃类制冷剂化学式的通式为CmHnFxClyBrz,链烷烃的卤族元素衍生物制冷剂编号规则为R(m-1)(n+1)(x)B(z),若无Br,则编号中不出现B(z)项,对于同分异构体,在后边加英文字母来区别。

根据对臭氧层的作用,美国杜邦公司首先提出了卤代烃类物质新的命名方法,并已为全世界接受。CFC,表示全卤化氯(溴)氟化烃类物质;HCFC,表示含氢的氯氟化烃类物质;HFC,表示含氢无氯的氟化烃类物质。

以上内容参考:百度百科-氟利昂

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-17
  一、 R134a制冷剂
  1. R134a制冷剂
  R134a制冷剂是一种新型无公害制冷剂,属于氢氟化碳化合物(四氟乙烷)。它具有与R12相似的热物理性质,标准沸点为-26.1℃。但臭氧消耗潜能为零,温室效应潜能在0.24~0.29之间。常温常压下R134a无色,有轻微醚类气体味,不易燃,没有可测量的闪点,对皮肤眼睛无刺激,不会引起皮肤过敏,但暴露是会产生轻微毒气,工作场所应通风良好,R134a是不溶于矿物油的制冷剂,他采用脂类油、合成油(往复式压缩机用)或烷基苯油(旋转式压缩机用)来满足压缩机的润滑要求。相对于R12制冷剂,R134a制冷剂无毒、不可燃,R134a制冷剂化学性质稳定、热力性非常接近R12,但材料兼容性差,与矿物油不相容、易吸水。
  R134a与R12吸水最大饱和含量对比如表6-1-1所示(-40℃,PPM)
  R134a与R12对比

  状态 R134a R12
  液体 150 1.6
  气体 45 44
  2.R134a对制冷系统零部件的技术要求(相对于R12制冷剂)
  (1)压缩机选型应比汽缸容积大一级。
  (2)毛细管应加长10%~15%。
  (3)蒸发器和冷凝器可保持不变,也可适当加大冷凝器的面积以降低冷凝压力。
  (4)制冷剂充注量减少10%~15%。
  (5)采用XH-7或XH-9型干燥过滤器。
  3.R134a制冷剂纯度技术要求
  (1)纯度 ≥99.95%
  (2)蒸发残留物 ≤10ppm
  (3)酸(以HCI计) ≤1ppm
  (4)水 ≤10ppm
  (5)CFC及HCFC ≤100ppm
  4.R134a制冷剂对制冷系统的清洁度、含水量、真空技术要求
  (1) 清洁度及含水量;
  ①制冷管路:含水量:≤100mg/m2(内表面积);含杂质量:≤60mg/m2(内表面积)。
  ②压缩机:含水量:≤100mg/台;含杂质量:≤100mg/台。
  (2) 真空度
  ①单侧抽真空:真空计显示值应≤60Pa;抽真空时间应≥30分钟。
  ②双侧抽真空:真空计显示值应≤60Pa;抽真空时间≥15分钟。
  5.R134a制冷系统所用新材料和零部件
  (1)新材料:R134a工质;脂类油;XH-7或XH-9型分子筛。
  (2)新零部件:R134a用压缩机;R134a干燥过滤器。
  6. R134a制冷系统维修所需系统零部件的制造工艺要求
  (1)压缩机
  根据前面的介绍,读者已对R134a制冷剂的有关特性有了教为详细的了解,我们知道了R134a制冷剂与常规矿物质压缩机润滑油无法互溶,所以R134a往复式活塞压缩机使用的压缩机油为脂类油,R12压缩机使用的压缩机油为矿物油。而且R134a压缩机内部部件的设计也与R12压缩机有很大的不同,如压缩机的空隙容积、消音的机构、阀的机构、电机及部分材料等。
  从上面所列的技术条件也可知,R134a压缩机内部的含水量和杂质要求比R12压缩机严格的多,通常R134a压缩机内部的含水量要求只有R12压缩机含水量的1/2,杂质要求只有R12压缩机的1/3。由于脂类油具有很强的吸水性,所以在使用R134a压缩机时,一定要注意压缩机的管口开放时间一般不要超过15分钟。
  因此对于使用R134a制冷剂的,只能使用R134a压缩机,否则,如使用R12压缩机将导致制冷效率下降,能耗增加。并有可能在使用一段时间后,出现不制冷并导致压缩机损坏的现象。
  (2)冷凝器和蒸发器
  使用R134a制冷剂的冷柜冷凝器和蒸发器的加工过程和容积的大小与使用R12制冷剂的冷凝器和蒸发器的加工过程和容积的大小基本相同。冷凝器的主要技术要求为冷凝器的含水量和杂质,冷凝器在加工过程中应避免使用高黏度物质如油脂、石蜡等,要求使用酯类油,如使用了矿物油,则必须清洗。加工完毕后,用氮气干燥,用橡皮塞将冷凝器两端封闭。冷凝器内表面的含水量要求≤50mg/m2,冷凝器内表面总杂质含量要求≤100mg/m2。其中冷凝器内表面中可溶性杂质如矿物油、石蜡等含量要求≤40mg/m2冷凝器内表面中不可溶性杂质如:灰尘等含量要求≤60mg/m2。
  (3) 干燥过滤器
  常规的干燥剂在吸水的同时也吸收制冷剂R134a,所以对于使用R134a制冷剂的冷柜必须使用专用干燥剂,R134a冷柜的干燥剂分子筛直径小于R12冷柜的干燥剂分子筛直径,而且为了和加快干燥剂吸收水分的速度,一般情况下,R134a冷柜干燥剂的使用量比R12冷柜干燥剂的使用量对30%~50%。因此,在维修过程中,不得使用R12制冷剂干燥过滤器来代替R134a制冷剂的干燥过滤器。
  (4) 毛细管
  毛细管在加工过程中,应避免接触油类物质,而且供货状态通常为整体盘壮。如一根根供货,必须将毛细管两端封口。由于R134a制冷剂系统更容易发生油堵故障,所以一般不主张使用过细的毛细管。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-07

第3个回答  2017-12-27
将R22氟利昂与R134a氟利昂的应用特性分析如下:
1、R134a氟利昂的全球变暖潜能值(GWP)为0.25, R22氟利昂为0.36 ,同属于温室气体。
2、R134a雪种的消耗臭氧潜能值(ODP)为0, R22制冷剂为0.06, 这是R134a制冷剂成为环保型制冷剂的理由。
3、R134a制冷剂的比容是R22雪种的1.47倍,且蒸发潜热小,因此R134a制冷剂机组的冷冻能力仅为R22制冷剂机组的60% 。按单位制冷量价格计算,制冷剂R22机组的价格约为雪种R134a机组的60%左右。
4、制冷剂R134A的热传导率比R22下降10%,因此制冷剂R134A机组的换热器的换热面积需要更大。
5、R134A制冷剂的吸水性很强,是制冷剂R22的20倍,因此对机组系统中干燥器的要求更高,以避免发生冰堵现象。
6、R134A雪种比 制冷剂R22对橡胶类物质的膨润作用较强,在实际运行中冷媒泄漏率较高。另外对铜的腐蚀性较强,使用过程中会发生“镀铜现象”,因此系统中必须增加添加剂。
7、制冷剂R134A系统需要专用的压缩机及专用的脂类润滑油,脂类润滑油由于具有高吸水性、高起泡性及高扩散性,在系统性能的稳定性上劣于制冷剂R122系统所使用的矿物油。
8、制冷剂R134A等HFCs类冷媒及其专用脂类油的价格高于制冷剂R22,设备的运行维护成本更高。
第4个回答  2022-04-16
R134A制冷剂和R22制冷剂的特点和区别:
空调即空气调节器(Air Conditioner)。是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括,制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环境的空气参数达到要求。家用空调的种类分为很多种,其中常见的包括挂壁式空调、立柜式空调 、窗式空调和吊顶式空调,但是这些产品各有特点,价格也各不相同,要根据自己的需求来挑选。至于冷暖型的挂壁式空调,要注意选择制热量大于制冷量的空调,以确保制热效果。如果有电辅热加热功能,就能保证在超低温环境下(最低-10摄氏度)也能制热(出风口温度40摄氏度以上)。本回答被网友采纳
相似回答