磁力锁安装正确的方法,磁力锁故障如何分析原因?

如题所述

磁力锁安装的使用方法

1、磁力锁断定计划。在与客户交流时断定计划,场所宽度多少,长度多少,清晰能装几台机,是挑选立式三辊闸,仍是桥式三辊闸,在断定选型时充分考虑闸机与闸杆留有空地,每台三辊闸的占地上积、摆放方位、布线方法(明线/暗线)。

2、磁力断定方位布线。依据曾经断定的计划,清晰三辊闸的安装详细尺度,做好预埋管,闸机与闸机之间留50-100毫米的空地,能打开上盖以防调整机器,修理等,一定要留空地,闸机与闸机间预埋2根6-8分的塑胶管,一根胶管走信号线(弱电),一根胶管走电源线(强电),两根线不能一起走一个胶管,会影响通讯作用,预埋管要显露地上30-40毫米高,走线立式三辊闸应在机器中心底部为好,桥式三辊闸应在两旁边面为好(由于桥式三辊闸中心底部为封闭式)。

3、磁力锁固定调整。固定底部用4-M10x100的胀大螺丝固定,不能摇晃,整机水平,外观全体共同,(固定前最好用细线拉直线,纵横向共同),三辊闸与三辊闸之间选用串联方法,逐个调整,直到能正常运用。

磁力锁故障原因分析

1、磁力锁吸合不上,先通电,然后用金属物品,最好是铁器。这时分两种情况,一是一点吸力都没有,二是有一点吸力。如果有一点吸力,第一个原因是安装时,吸铁的固定螺丝拧得太紧,使得吸铁和锁体磁力区的接触是一点点或者一条线,而不是一个接触面,吸力不够,锁的吸铁安装应该是松且活动控制空间,门靠上时,自适应的改变吸铁的位置和磁力区大面积充分吸合。如果安装正确,可能是控制器到磁力锁的锁线太长太细,引起压降太大,磁力锁没有足够吸力,检查接触面积,看是否符合要求。

2、一点吸力都没有,先用万用表测试控制器的电磁锁接线位置,Nc和磁力锁负极两个点是否有电压。电气控制器输出端正常,到门上,将磁力锁拆下,测试磁力锁这端电压,如果偏低,例如,低于11v,可能是控制器到磁力锁的锁线太长太细,跟上面原因一样。如果无电压输出,观察继电器旁边黄色的lock指示灯,如果灯亮,客户设置为门常开,或者按钮坏了,不压下没有复位。如果灯不亮,控制器上锁接线端子com上没有供电。如果电压正常,有可能磁力锁坏了,磁力锁返修率很低,或者电线和磁力锁的端子没有拧紧。