100千瓦施工用电要用多大的铝芯电缆

100千瓦施工用电要用多大的铝芯电缆

100千瓦用95平方铝线电缆。

根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

I=P/(1.732Ucosφ)

=100/(1.732X0.38X0.85)

=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

查下面电缆载流量表,可选95平方的铝电缆。

铝合金电力电缆是以AA8000 系列铝合金材料为导体,采用特殊辊压成型型线绞合生产工艺和退火处理等先进技术发明创造的新型材料电力电缆。合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,虽然没有提高了电缆的导电性能,但弯曲性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等却大大提高,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,采用AA-8030 系列铝合金导体,可以大大提高铝合金电缆的导电率、耐高温性,同时解决了纯铝导体、蠕变等问题。铝合金的导电率是最常用基准材料铜IACS的61.8%,载流量是铜的79%,优于纯铝标准。

但在同样体积下,铝合金的实际重量大约是铜的三分之一。因此,相同载流量时铝合金电缆的重量大约是铜缆的一半。采用铝合金电缆取代铜缆,可以减轻电缆重量,降低安装成本,减少设备和电缆的磨损,使安装工作更轻松。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-18
100千瓦施工用电线路长按200米计。
电力电流按“380伏,千瓦电流加倍”计算,于是,
电流为100千瓦×2安/千瓦=200安。
导线负荷矩=100千瓦×200米=20000千瓦•米。
铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方10下5,100上二,70、95,两倍半
而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:
1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185...
按“70、95,两倍半”算,
2.5安×95平方毫米/平方毫米=238安>200安,符合要求,
(2.5安×70平方毫米/平方毫米=175安<200安,不符合要求)
故应选95平方毫米的铝芯电缆。

再则,要检查电压损失的状况。
①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米,接着提出一个基准数据:“100上二
2.5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。
②当线路不是单相而是三相四线时,(这三相四线一般要求三相负荷是较平衡的。它的电压是和单相相对应的。如果单相为220伏,对应的三相便是380伏,即380/220伏。)同样是2.5平方毫米的铝线,电压损失1%的负荷矩是①中基准数据的6倍,即20*6=120千瓦.米。
220伏,10平方毫米的铝线,这种导线负荷矩为80千瓦•米,电压损失1%。
380伏,10平方毫米的铝线,这种导线负荷矩为:6×80千瓦•米=480千瓦•米,电压损失1%。
(20000千瓦•米/480千瓦•米)×(10平方毫米/95平方毫米)×1%=4.4%。
允许电压损失5%。
电压损失4.4%。虽然在安全有效用电范围内,但已接近上限,建议选用120平方毫米的铝芯电缆会更好些。
注意,100千瓦施工用电线路长度,应按实际长度计算,以免选线时产生错误,切切!
参考资料:百度文库——电线大小与用电功率之间的计算