一个控制柜控制n台排烟风机和补风机,用的是双电源,那还用接单独的消防电源么?弱弱的问下。有点迷糊。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-22
烟风机和补风机用的就是消防电源,既然双电源,就不需要接单独的消防电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/WK6KGDWGDDV636K6RW.html
相似回答
消防
弱电正压
风机控制
需
单独
布24v
电源
和信号线吗?依爱的主机
答:
是的从消防主控制给
。模快必须得拨码,消防控制启动风机是直流24V控制风机就地控制箱里的继电器,继电器开点控制风机启动,这个开点在就地箱的自动回路里。给24V就启动断24V就停,总控就要一个回答信号。
消防水泵、消防电梯、防烟
排烟风机
不需要由
消防电源
中的
双电源
或双回...
答:
需要消防用电的
。这个一般根据建筑实际情况确定消防用电等级负荷,一般2级及以上的就需要两个不同的变压器供电或者发电机备电形成双电源供电的。
屋面两台正压
风机
但是只有
一个双电源柜,消防
联动需要一组联动还是两组...
答:
1。
消防设备按规定必须双电源末端切换
,如果屋面距离二台风机不远,可享用一组双电源柜,要求满足二台风机的容量。2。一组或二组的联动问题,根据防火分区要求,同一防火分区内火情,必须启用该层及上下层的消防联动设备。
消防
泵
控制柜
里面可以加装双电源吗?有没有国家规定必须
单独双电源
...
答:
没有带
双电源
的,所以都是
采用电源柜
和控制柜组合
使用的,
要求
的消防控制柜
不做他用,泵房除了消防水泵,消防排污泵和应急照明,一般有些还有普通照明和检修插座,正常通
风机,
一般有这些
的都是
设置
一个单独的电源柜,
因为消防水泵看=控制柜不允许做这些连接的用途,所以才单独设置的。