问274:人员密集场所消防监督检查要点都有哪些?

如题所述

(1)单位消防安全管理检查

①消防安全组织机构健全。

②消防安全管理制度完善。

③日常消防安全管理落实。火灾危险部位有严格的管理措施;定期组织防火检查及巡查,能够及时发现和消除火灾隐患。

④重点岗位人员经专门培训,持证上岗。员工会报警、会灭初期火灾以及会组织人员疏散。

⑤对消防设施定期检查、检测、维护保养,并且有详细完整的记录。

⑥灭火和应急疏散预案完备,并且有定期演练的记录。

⑦单位火警处置及时准确。对于设有火灾自动报警系统的场所,随机选择一个探测器吹烟或手动报警,发出警报之后,值班员或专(兼)职消防员携带手提式灭火器到现场确认,并及时向消防控制室报告。值班员或者专(兼)职消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘以及室内消火栓等扑救初期火灾。

(2)消防控制室检查要点

①值班员不少于2人,经过培训,持证上岗。

②有每日值班记录,记录完整准确。

③有设备检查记录,记录完整准确。

④值班员能熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》,可以熟练操作消防控制设备。

⑤消防控制设备处于正常运行状态,能正确显示火灾报警信号及消防设施的动作、状态信号,能正确打印有关信息。

(3)防火分隔设施检查要点

①防火分区和防火分隔设施满足要求。

②防火卷帘下方无障碍物。自动、手动启动防火卷帘,卷帘能够下落至地板面,反馈信号正确。

③管道井、电缆井,以及管道、电缆穿越楼板和墙体处的孔洞应封堵密实。

④厨房、配电室、锅炉房以及柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与周围其他场所采取严格的防火分隔,并且有严密的火灾防范措施和严格的消防安全管理制度。

(4)人员安全疏散系统检查要点

①疏散指示标志及应急照明灯的数量、类型以及安装高度符合要求,疏散指示标志能在疏散路线上明显看到,并且明确指向安全出口。

②应急照明灯主、备用电源切换功能正常,将主电源切断后,应急照明灯能正常发光。

③火灾应急广播可以分区播放,正确引导人员疏散。

④封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门向疏散方向开启,具有自闭功能,并且处于常闭状态;平时由于频繁使用需要常开的防火门能自动、手动关闭;平时需要控制人员随意出入的疏散门,不用任何工具可从内部开启,并有明显标识和使用提示;常开防火门的启闭状态在消防控制室能够正确显示。

⑤安全出口、疏散通道、楼梯间保持畅通,未锁闭,无任何物品堆放。

(5)火灾自动报警系统检查要点

①检查故障报警功能。摘掉一个探测器,控制设备能够正确显示故障报警信号。

②检查火灾报警功能。任选一个探测器进行吹烟,控制设备能够正确显示火灾报警信号。

③检查火警优先功能。摘掉一个探测器,同时给另一探测器吹烟,控制设备能够优先显示火灾报警信号。

④检查消防电话通话情况。在消防控制室和水泵房及发电机房等处使用消防电话,消防控制室与相关场所能相互正常通话。

(6)湿式自动喷水灭火系统检查要点

①报警阀组件完整,报警阀前后的阀门、通向延时器的阀门处在开启状态。

②对自动喷水灭火系统进行末端试水。把消防控制室联动控制设备设置在自动位置,任选一楼层,进行末端试水,水流指示器动作,控制设备可以正确显示水流报警信号;压力开关动作,水力警铃发出警报,喷淋泵启动,控制设备能正确显示压力开关动作和启泵信号。

(7)消火栓、水泵接合器检查要点

①室内消火栓箱内的水枪及水带等配件齐全,水带与接口绑扎牢固。

②检查系统功能。任选一个室内消火栓,将水带、水枪接好,水枪出水正常;把消防控制室联动控制设备设置在自动位置,按下消火栓箱内的启泵按钮,消火栓泵启动,控制设备能够正确显示启泵信号,水枪出水正常。

③室外消火栓不被埋压、圈占以及遮挡,标识明显,有专用开启工具,阀门开启灵活、方便,出水正常。

④水泵接合器不被埋压、圈占、遮挡,标识明显,并且标明供水系统的类型及供水范围。

(8)消防水泵房、给水管道、储水设施检查要点

①配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵以及稳压(增压)泵的开关设置在自动(接通)位置。

②消火栓泵及喷淋泵进、出水管阀门,高位消防水箱出水管上的阀门,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门保持常开。

③高位消防水箱、消防水池以及气压水罐等消防储水设施的水量达到规定的水位。

④北方寒冷地区的高位消防水箱及室内外消防管道有防冻措施。

(9)防烟排烟系统检查要点

①检查加压送风系统。自动、手动启动加压送风系统,相关送风口开启,送风机启动,送风正常,且反馈信号正确。

②检查排烟系统。自动、手动启动排烟系统,相关排烟口开启,排烟风机启动,排风正常,且反馈信号正确。

(10)灭火器检查要点

①灭火器配置类型正确,若有固体可燃物的场所配有能扑灭A类火灾的灭火器。

②储压式灭火器压力满足要求,压力表指针在绿区。

③灭火器设置在明显和方便取用的地点,不影响安全疏散。

④灭火器有定期维护检查的记录。

(11)室内装修检查要点

①疏散楼梯间及其前室和安全出口的门厅,其顶棚、墙面以及地面采用不燃材料装修。

②房间、走道的顶棚、墙面以及地面使用符合规范规定的装修材料。

③疏散走道两侧和安全出口附近无误导人员安全疏散的反光镜子及玻璃等装修材料。

(12)外墙及屋顶保温材料和装修检查要点

①了解掌握建筑外墙及屋顶保温系统构造和材料使用情况。

②了解外墙及屋顶使用易燃可燃保温材料的建筑,其楼板与外保温系统之间的防火分隔或封堵情况,以及外墙和屋顶最外保护层材料的燃烧性能。

③对外墙和屋顶使用易燃可燃保温、防水材料的建筑,有严格的动火管理制度及严密的火灾防范措施。

(13)消防监督检查其他检查要点

①消防主、备电源供电以及自动切换正常。切换主、备电源,检查其供电功能,设备运行正常。

②电气设备、燃气用具、开关、插座以及照明灯具等的设置和使用,以及电气线路、燃气管道等的材质和敷设满足要求。

③室内可燃气体、液体管道采用金属管道,并且设有紧急事故切断阀。

④防火间距符合要求。

⑤消防车道符合要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答