敷设燃气支管时,有哪些防火要求?

如题所述

1.燃气支管明敷的基本要求

燃气支管一般不宜穿过起居室(厅),敷设在起居室(厅)、走道内的燃气管道不宜有接头。当穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应当采用焊接连接(金属软管不得有接头),并应当设在钢套管内。沿墙、柱、楼板和加热设备构件上明设的燃气管道应当采用管支架、管卡或吊卡固定。管支架、管卡及吊卡等固定件的安装不应妨碍管道的自由膨胀和收缩。室内燃气管道穿过承重墙、地板或楼板时,必须加设钢套管,套管内管道不得有接头,套管与承重墙、地板或楼板之间的间隙应当填实,套管与燃气管道之间的间隙应当采用柔性防腐、防水材料密封。

2.燃气支管住宅内暗埋的要求

为了便于检漏、检修,并且保证使用安全,室内燃气管应当明敷。当特殊情况必须暗设时,暗埋部分不宜有接头且不应有胀接、压接、卡压与卡套等机械连接方式的接头;暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐蚀措施。暗埋管道应当与其他金属管道或部件绝缘,暗埋的柔性管道宜采用钢盖板保护;暗埋管道应当在气密性试验合格后覆盖;覆盖层厚度不应小于10mm。覆盖层面上应当有明显标志,并且标明管道位置,或采取其他安全保护措施。对于隐蔽在橱柜、吊顶和管沟等部位的暗封燃气管道,应当设在不受外力冲击和暖气烘烤的部位;暗封部位应当可拆卸,检修方便,并应当通风良好。

3.商业和工业企业燃气支管室内暗设的要求

可以暗埋在楼层地板内,也可以暗封在管沟内,管沟应当设活动盖板,并且要填充干砂。燃气管道不得暗封在可以渗入腐蚀性介质的管沟中。当暗封燃气管道的管沟与其他管沟相交时,管沟之间应当密封,燃气管道应当设套管。工业和实验室的室内燃气管道可暗埋在混凝土地面中,其燃气管道的引入和引出处应当设钢套管。钢套管应当伸出地面5~10cm。钢套管两端应当采用柔性的防水材料密封;管道应当有防腐绝缘层。

4.民用建筑燃气支管室内暗设的要求

民用建筑室内燃气水平干管不得暗埋在地下土层或者地面混凝土层内。民用建筑燃气管道不应敷设在潮湿或者有腐蚀性介质的房间内。如果确需敷设,必须采取防腐蚀措施。输送湿燃气的燃气管道敷设在气温低于0℃的房间或者输送气相液化石油气管道处的环境温度低于其露点温度时,其管道应当采取保温措施。

5.室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距

室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表7-2的要求。

表7-2 室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距

注:①当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。

②当布置确有困难。在采取有效措施后,可适当减小净距。

③明装或管内绝缘电线应当从所做的槽或管子的边缘算起。