是正确的。
电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区。为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。
接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性;
一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。
三段式过流保护包括:
1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)
2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)
3、过电流保护(电流Ⅲ段)
这三段保护构成一套完整的保护。
它们的不同是保护范围不同:
1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%
2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%
3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。
参考资料来源:百度百科-电流速断保护