推荐答案 2021-09-28
在电源变压器容量足够,电源线径满足使用要求的前提下,该电度表能承受的负荷功率是
1.732x380x150x0.8÷1000≈80千瓦,
这是按80千瓦的负荷同时运转计算的。实际上总有停歇的设备,装机容量还可以更大一些。
计算式中,1.732是因三相负荷而用的系数;380伏电压;150安培的线路电流;0.8是因电动机(主要负荷)等感性负荷出现的功率因数,除以1000是将前面计算结果瓦数转换成千瓦数。
有经验的电工可以从一次电流150安培折半而轻松得到75千瓦到80千瓦的答案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/WWYGGKVDWYGZ6RKVWW.html
其他回答
第1个回答 2021-09-28
根据
电流互感器
变比150/5,三相电表的额定电压为380V,
功率因数
取0.8。根据三相
电功率
公式:P=1.732*U*I*COSΦ
(P:功率、U:线电压、I:线电流、cosφ:功率因数)。
计算如下:P=1.732**U*I*COSΦ=1.732*380*150*0.8=79KW。可以承受79KW功率的用电设备。
相似回答
三相电表3*1.5(6),互感器是150
/
5能承受多大功率的用电设备,怎么计算的
...
答:
1.732x380x150x0.8÷1000≈80千瓦,这是按80千瓦的负荷同时运转
计算的
。实际上总有停歇的
设备,
装机容量还可以更大一些。计算式中,1.732是因三相负荷而用的系数;380伏电压
;150
安培的线路电流;0.8是因电动机(主要负荷)等感性负荷出现的功率因数,除以1000是将前面计算结果瓦数转换成千瓦数。有...
三相电表3*1.5(6),互感器是150
/
5能承受多大功率的用电设备,怎么计算的
...
答:
互感器150
比5是30倍的
,电表1.5(6)
中的6是最大电流,也就是实际主线电流180A
三相功率,
不考虑功率因数,根3UI 1.732*380*180 118KWH只比你的109差一点了,所以是小了,换200比
5的互感器
就行了
电表
3X
1.5(6)
A配
150
/
5互感器怎么计算
负载
答:
电表每走一个数字乘以30倍。比如
,电表
:{280(本月抄表)-210(上月抄表)}*30=2100度
3
×
1.5(6)
A可带
功率
是多少千瓦?
答:
可带功率约
150
KW。3×
1.5(6)
A,是
三相电度表的
型号(额定电流6A)。
互感器的
变比是300/5=60倍,则通过互感器的电流可以放大到:6Ax60=360A 但互感器电流的上限是300A,超过300A将使互感器二次过流,所以只能选择300A。两者配套可带的视在功率是 √3x380Vx300A≈197454KVA 若线路中的功率因数...
大家正在搜
互感器电表怎么算电量
带互感器的电表怎么看度数
3个互感器电表如何计算
三相电表互感器接线实物图
三相四线电度表互感器接线图
电表互感器怎么看倍数
电表为什么要装互感器
380v互感器电表接线图
单相电表接互感器接线方法
相关问题
三相电表3*1.5(6),互感器是150/5能承受多大功率的...
380v 3*1.5(6)的电表 配150:5的互感器 能承...
电表3X1.5(6)A配150/5互感器怎么计算
电流互感器是150/5的,电表是3x1.5(6)的,请问实际...
电表3X1.5(6)A配150/5互感器怎么计算负载
3*1.5(6)A电表带150:5的互感器,电表显示20怎么...
电表是3×1.5(6)A互感器是150/5电表的度
60千瓦配三相电表3*1.5(6) 互感器150/5可以吗