为什么家里单相插座中火线与零线电压是140V而火线与地线是50V

经排查:家里的三个分支电路中.(照明.插座.空调)是插座这一分支电路中的零线保险断了 但是我就是分析不出.其中的原因与为什么?是否家中的电路中有两路火线共用一根零线的结果吗?.清高手给予理论上的辅导 我十分感谢 另外.我是单相电用户.从总电表引到家里只有一路火线与一路零线

你用什么表测量的?如是数字万用表测,得这个结果很正常,因为数字表高阻抗,零线断了表的显示是不稳定的。如果是指针表测量得到这个结果就有问题了,无论零线断否,火线与地线应该还是为220v,你测得50v,有三种情况,一种是火线也存在有问题,另一种就接地线也问题,还有就是火线地线均有问题。你现在仅换保险丝情况就“正常”了,那是有问题的,你需再验证一下火地间的电压多少伏?要注意接地线的问题,别留安全隐患噢。追问

对不起了.是我写错了.应该是:火线与地线是140
地线与零线是50
火线与地线是220
另外.再想请教:火线与零线的140伏是否是感应电?地线与零线的50伏代表什么. 多谢了

追答

是数字表测的吧?零线保险丝断了,零线与火线是平行线,又紧挨着,会产生感应电的,所以可测的地线与零线的50伏,但此电是绝对带不了负载的,用指针表测就无电压了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-29
零线保险断了是这路的负荷大了,就是两路火线共用一根零线负荷正常的话也不会出问题(但零线要和火线一样粗),火线与零线电压是140V有可能是零线断了显示的电压,火线断了就没有电压了,火线与地线是50V是因为地线没完全接地(和开路差不多)。
第2个回答  2011-08-29
你几路火线其实都是一路火线,插座的安装都是并联安装。你量一下进户线处,看电压正常不。