稳压器怎么选择

我家电器总功率是15000w电压总是不够用,应该选择多大的稳压器呢?有挂式的没有?

根据家庭实际用电量,估算调压器的功率。一般来说,家用调压器的功率不会太大。
建议使用影响严重的电器,如电脑、电视、冰箱、空调等。可以选择这些厂家(天正、闽荣、德力西、人民),200元500W,300元1000W,400元2000W,8505000w,1000元10KW。
1.根据电压跳变的范围和频率选择相应的调压器。
2.根据被稳压设备的总功率确定稳压器的额定功率。额定功率应比所有设备的总功率高30%。
3.根据实际需要,确定稳压器的自动调压功能和精度。精度越高,电流影响越小。
4.对感性负载(如冰箱、空调、电机、马达)有良好的浪涌冲击和启动冲击。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-07

总功率15KW都是哪些电器。空调有没有按照3倍来计算,长时间实际负载15KW,建议配30KVA的单相稳压器,如果15KW已经把空调放大三倍来配。或者平时正常使用功率10KW左右建议配20KVA就足够了。一般壁挂式稳压器最大的只能做到10KVA,太大了墙面承受不起,也不方便安装!另外测下你们那电压最低多少V,普通单相稳压器输入电压167-250V,输出220V.如果低于170V就需要配超低压型稳压器。

第2个回答  推荐于2017-09-14
稳压器选型方法
1、容量安全系数
交流稳压电源是以输出视在功率(kVA)为标称额定容量,而一般情况下负载都不是纯电阻性的,即功率因数COS¢≠1,稳压器实际能输出的有功功率kW=容量(kVA)×COS¢。所以在实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源,其输出功率应留有适当余量,特别是冲击性负载选型时余量要更大,具体选型安全系数见下表
负载性质 设备类型 安全系数 选择稳压电源容量
纯阻性负载 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 1.25~1.5 1.25~1.5倍负载总功率
感性、容性负载 荧光灯具、风机、电动机、水泵、空调、电脑、电冰箱等 2 ~ 3 ≥2~3倍负载总功率
大电感性、电容性负载(如电动机、电脑)环境下,选型时应考虑负载的起动电流特别大(达额定电流的5~8倍),所以选择稳压器容量时应是负载功率的2.5~3倍。
如:三相电机2.2kW 1台,5.5 kW 1台,选用稳压器时,容量≥(2.2kW+5.5 kW)×2.5=19.25 kVA,即至少要选用三相SJW-20 kVA以上产品的稳压器。
2、非补偿式稳压电源输出容量曲线
自耦式稳压器(单相0.5kVA~3kVA、10k卧式及以下,三相9kVA及以下)当输入相电压低于198V时,输出容量就开始下降;输入相电压等于160V时,下降到稳压器额定容量的50%。所以在电源电压的低端特别要注意减轻负载降额使用,以免使稳压器过载烧毁;
自耦式稳压器能够同时输出220V和110V两种电压。但即使是全部由110V输出时,稳压器所带负载也不能超过额定容量的50%,否则就是过载使用。
按现在大部分电脑350w来算,。建议你选用8000w以上的稳压器。
注意!电脑要用伺服式稳压器或其他无间歇式供电稳压器。
第3个回答  2014-01-11
可以选择20kVA的全自动稳压器,一般是立式放置的,尺寸长x宽x高 = 450x700x950mm。
上海稳利达公司的 SBW-20就可以了,挂式的好像没看到,需要定做吧。追问

那我把家里的电器分开,稳压器只待10000w左右,对没有用稳压器的电器会有妨碍吗

没有用稳压器的电器会不会有电压量更不够用的情况

第4个回答  2014-01-13
如果把电器分开10000W的话,那也得至少配个30KW的稳压器,分开带的话不会影响你其他的家用电器的,稳压器主要作用就是稳压的, 主要的先测量下你那边的最低电压是多少的,然后根据最低电压还有你那边的负载配就可以的,本回答被提问者采纳
相似回答