变频器里端子命令控制方式2、3线式的区别如下:
2线控制控制信号需要保持,而3线控制不需要保持,就是沿信号就能触发;
2线输入都打开或闭合变频器停止。li1:正转 lix:反转 --这里默认有个启动功能,3线可控制停止,正转,反转。li1:停止 li2:正转 lix:反转--由于是脉冲控制,所以停止按钮单独接出来了。
2线控制控制信号需要保持,而3线控制不需要保持启动信号,在手动操作场合时不需要用继电器保持,可以省去一个继电器。
扩展资料:
1、端子L1/2/3丹380V进线端,接箱内交流接触器,U/V/W丹出线端接电机;
2、端子PE接地端必须接地;
3、端子12与18丹进控启动/停止,(端子12与27必须启接,进控信号必须丹无源+接点);
4、端子60(+)与55(-)接0/2~20mA信号输入(接DCS接触量信号输出);
5、端子42(+)与55(-)接0/2~20mA信号输入(接DCS接触量信号输入);
6、其他设置请参照变频器说明书,严格按照说明书中要求接线及参数设定。
参考资料来源:百度百科-变频器接线
2线式接线相对简单,3线式较难,2线式不允许空载接电源。
1、2线式接线相对简单,两根线分别为电源正和电源负,信号线与电源线共用,因此回路中必须带它所允许电流的负载以后,才能接到电源中去,不允许空载接电源。
2、3线式中,有两条线分别是电源正和电源负,另一条是信号线,NPN输出时负载接在电源正与信号线之间,PNP输出时负载接在电源负与信号线之间。
当使用2线式传感器时,输出回路中残电压、漏电流较大(即使传感器OFF时,也会因回路中的漏电流导致产生误动作)所以必须确认回路中的漏电流小于负载复位电流
扩展资料:
1、变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
2、变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,
3、另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
本回答被网友采纳所谓三线制控制,就是模仿普通的接触器控制电路模式,当按下常开按钮SB2时,电动机正转启动,由于X多功能端子自定义为保持信号(或自锁信号)功能,松开SB2,电动机的运行状态将能继续保持下去;当按下常闭按钮SB1时,X与COM之间的联系被切断,自锁解除,电动机停止运行。如要选择反转控制,只需将K吸合,即REV功能作用(反转)。
三线制控制模式的“三线”是指自锁控制时需要将控制线接入到三个输入端子,与此相对应的就是以上讲述的“二线制”控制模式。
三线制控制模式共有两种类型,如下图4a和图4b。两者的唯一区别是右边一种可以接收脉冲控制,即用脉冲的上升沿来替代SB2(启动),下降沿来替代SB1(停止)。在脉冲控制中,要求SB1和SB2的指令脉冲能够保持时间达50ms以上,否则为不动作。
a 控制方法一 b 控制方法二
图4 三线制端子控制
比较常用的都是二线制
如图2所示。FWD代表正转端子,REV代表反转端子,K1、K2代表正反转控制的接点信号(“0”表示断开、“1”表示吸合)。图2a的方法中,接通FWD和REV的其中一个就能正反转控制,即FWD接通后正转、REV接通后反转,若两者都接通或都不接通,则表示停机。图2b的方法中,接通FWD才能正反转控制,即REV不接通表示正转、REV接通表示反转,若FWD不接通,则表示停机。
a 控制方法一 b 控制方法二
图2 正反转控制原理
本回答被提问者采纳