请问浇筑楼板打了一个直径5cm的洞有没有影响?

请问浇筑楼板打了一个直径5cm的洞有没有影响?断了2根钢筋,如果有影响,该怎么补?

打5厘米洞可以认为混凝土无影响。但打断两根钢筋有无问题,还得看打断的是什么钢筋。
如果是分布筋,则影响不太大,可不处理。
如果是负弯矩筋,因为是受力筋,所以是有影响的,板混凝土要是质量很好,原设计配筋够的话,顶多产生裂缝,不会塌下来。如果是底部受力筋(悬臂板则是上部主筋),断了两根,可能影响就大了。
补救办法有个馊主意:将洞顺断钢筋方向剔长,每根筋加一段钢筋做帮条焊连接。两根筋的接头一定要错开位置。为保险,焊缝可以长一些。然后剔除洞周疏松混凝土,水冲洗干净,浇高一级强度的细石混凝土,好好浇水养护。
开洞如实在躲不开这个地方,可以将钢筋焊完后向外掰一点,一共5公分,没什么大影响。
一般板配筋间距不会小到5厘米,弄不懂为什么5厘米宽就弄断两根筋。如果是上下各一根,断筋位置在 板中间附近,就按上述帮条焊处理,如果靠近板两端,也可不必处理。
没到现场,不了解情况,猜着说的,不一定对。建筑缺欠涉及人身财产安全,所以建议你一定就近请一位建筑结构设计人员到现场出主意,不要怕麻烦,安全是第一位的,切切!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-09
啊。。不知道啊。。。