空调插墙上空调插座一开机运行就跳闸(控制空调的开关,总开关,还有电表处的开关都跳了);
空调接别的插座开机运行正常(从别的插座接插线板连接),这个别的插座不是空调的那种大三孔的;
从空调插座接火线和零线引出一灯泡(40W)正常亮,没有跳闸;
空调制热4600W,制冷3500W,空调的空气开关是32A,总开关40A。请问大家是怎么回事?
漏电的话,接别的插座怎么能工作呢?而且空调是刚买的。
追答空调插上不开机,跳闸不?如果不跳肯顶是空调的问题。
追问不跳闸,那是空调什么问题呢?
追答漏电,你用别的插座接查线板开机正常,可能是因为插线板没有地线,你把插线板插到空调查座,再把空调插在接线板上试试?你所说的别的插座经过总开关吗?经过电表开关吗?
追问今天空调售后来了,确实是空调漏电,室外机的接线没有处理好,第三根和第四根线的接头没有处理好,有根西线碰到一块儿了,重新接了,现在好了,因为你第一个回答,问题基本指出,就采纳你的了。
追答如有需要,也可电:灵而酒——把酒散凌灵妻伞灵