空调一开机运行就跳闸 急!!!

空调插墙上空调插座一开机运行就跳闸(控制空调的开关,总开关,还有电表处的开关都跳了);
空调接别的插座开机运行正常(从别的插座接插线板连接),这个别的插座不是空调的那种大三孔的;
从空调插座接火线和零线引出一灯泡(40W)正常亮,没有跳闸;
空调制热4600W,制冷3500W,空调的空气开关是32A,总开关40A。请问大家是怎么回事?

空调漏电了,八成压机坏了。追问

漏电的话,接别的插座怎么能工作呢?而且空调是刚买的。

追答

空调插上不开机,跳闸不?如果不跳肯顶是空调的问题。

追问

不跳闸,那是空调什么问题呢?

追答

漏电,你用别的插座接查线板开机正常,可能是因为插线板没有地线,你把插线板插到空调查座,再把空调插在接线板上试试?你所说的别的插座经过总开关吗?经过电表开关吗?

追问

今天空调售后来了,确实是空调漏电,室外机的接线没有处理好,第三根和第四根线的接头没有处理好,有根西线碰到一块儿了,重新接了,现在好了,因为你第一个回答,问题基本指出,就采纳你的了。

追答

如有需要,也可电:灵而酒——把酒散凌灵妻伞灵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-11
你好,
你开机漏电开关跳闸,说明空调插座有问题。
根据我的经验,可能是插座的工作零线绝缘过低,或者接地导致的。
所以我给你以下建议。
用排除法,排除是否是开关问题。
1.把跳闸的这路线接到其它开关上,然后开机试试跳不跳闸。
2.如果仍然不行,我建议你用排除法,排除插座线是否有问题。两根线先一根一根的排除,
先排除零线,把插座上的零线拆除掉,用一根临时线代替零线接到开关上。
然后开机试验,
3.用同样的方法排除火线,方法同2。(其实火线能送上电,就证明火线对地没有任何问题,如果你不放心可以试试)
4.检查插座零线和火线有没有和其它回路的零线或者火线混用。
按照以上的方法做了,基本应该没有问题,实在不行建议先更换开关试试看,或者把这路线接到其它回路上去试试。
在排除前,重点排除零线,方法按照第2条做。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-11-11
空调器漏电是肯定的了。有可能是压机,也有可能是别处。你可以把空调插头拔下来,通过测量中间那个插片对其他任意插片的电阻,就可以验证了。中间插片对另外任何一个插片的电阻值,都应该是无穷大。
空调漏电是大毛病,是在质保范围的,如果空调没有过保,你可以通知厂家售后人员上门维修或者换新机;如果已经过保,可以找有经验的维修人员进行维修。
对于有经验的维修人员,可以对空调进行“浮地”处理(你的那个用不带地线的、两孔的插座,从别的插座引过来,就等于是简单的“浮地”处理),就可以继续使用了,但前提是必须保证平时任何人接触不到空调内、外机,只用遥控器进行操作,否则有可能发生触电。
第3个回答  2014-11-11
  空调接别的插座运行几天,如果一切正常,在恢复到原来空调插座,如果运行就跳闸,可能是空调插座线路有问题,比如线路漏电,或线路中间有接头,绝缘不好。
第4个回答  2014-11-11
跳闸估计是空调漏电,不是超载导致的。空调插座是3孔的,地线与总开关是连着的,插排虽然也是三孔的,插排的插头不一定连地线,因此不跳闸,仔细检查下空调的线路吧。
第5个回答  2014-11-11
很可能是内部短路了
相似回答