总功率:37.5KW ,三相五线制,进线需要安装多少A的断电路, 或怎样计算出多少安培的电流!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-01-22
你得说出都是什么电气,两相的还是三相的,是长期同时使用,还是不同时使用才好给你正确计算的。你这个功率如果是电机,很好说的,用100A断路器,采用25平方的电缆。
追问
37.5KW的功率只有一个负载,是三相进线(AC380V),我需要按什么样公式计算得出37.5KW的功率确实多少安培电流
追答
有公式的,P/U=l ,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/WYWRGD3GDZR36KGYRW.html
相似回答
功率
为21
kw,需要多少
平方的电线
答:
需要6平方的电缆线。(1)计算方法:21KW一般使用
三相电
;根据三相电相线电流
计算
公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ);式中,P为
功率
(W);U为电压(380V);cosΦ为功率因素(0.85);I为相线电流(A);带入数据P=21
kw,
U=380V ;计算得,相线电流I=37.5A (2)在三相平衡
电路,
一般铜导线的安...