光电开关如何接

我买了一个光电开关。。还有一个改装过的手动计数器(按一下计数一次,按的那里被我接出了两条线。两条线碰一下就能完成一次计数。现在想接上光感开关。。请问如何接)。想做一个光感应计数器。。谢谢 所有积分都出了
我买的是 沪工牌E3F-5DN1.5L 光电开关/光电传感器(对射型)。。。谢谢。。。

1、光电开关的接法:红线接直流24V正极,蓝线接负极,黑线接继电器线圈,继电器线圈另一端接直流正极。
2、光电开关(光电传感器)是通过光电转换进行电气控制的开关,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。由于光电开关可以实现人与物体或物体与物体的无接触,可以有效降低磨损,并具有快速特点。提高了系统的使用寿命和某些技术性能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
计数器是否是直流24伏信号?光电开关NPN的其信号是-24伏,PNP的是+24伏,你买的是哪一种?如果不好判断最简便的办法就是用一个DC24V的小继电器,把计数器两条线接到继电器的常开触点,光电开关如果是NPN的红线接直流24V正极,蓝线接负极,黑线接继电器线圈,继电器线圈另一端接直流正极就可以了。如果是PNP的只要把继电器线圈另一端接直流负极就可以了。
没用过对射型。。。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-02-07
首先看你的光电开关是NPN的还是PNP,工作电压多少伏,你受控制的电压是多少伏,如果都是低压的,那可能是你的接线错误了
第3个回答  2021-01-10

第4个回答  2009-03-18
光电开关的工作电压比较高,建议在光电开关上接继电器,通过继电器触发计数器