什么是反时限保护特性?

如题所述

反时限保护特性是相对于定时限保护特性的。对于继电保护装置,当电路的电压或电流达到保护装置的动作值后,定时限保护会在设定的固定时限内使得保护装置动作,一般会发出断路器跳闸指令,切除电路中的故障。

而反时限保护的动作时限不是一个固定值,时限的长短和保护装置动作时,电路的电流/电压大小相关:例如反时限过电流保护,过电流的值越大,动作的时间就越短;电流值越小,动作时间就越长。看如下曲线:

图中横坐标表示的是动作电流与额定电流的比值,用以反映电路发生故障的短路电流大小,纵坐标为动作时限。可见动作时限的长短和电流大小成反向关系,所以称为“反时限特性”。在:Id/Ie=8是,也就是短路电流达到额定电流8倍时,动作时限直接变为零,这个就是“无时限速断保护”的特性(红圈处)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-05-30

这种特性称为反时限特性,不是正比时限特性。

流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小。

反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护。不过变电站出线的配电线路保护比较少用。

扩展资料:

反时限过流保护

同一线路不同地点短路时,由于短路电流不同,保护具有不同的动作时限,在线路靠近电源端短路电流越大,动作时间越短,这种保护称为反时限过流保护。

反时限过流保护的优点是在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;缺点是时限配合较复杂,虽然每条线路靠近电源端短路时动作时限比末端短路时动作时限短,但当线路级数较多时,总的动作时限仍然很长 。