问题是这样的,现有一个8米高的重力式挡土墙(材料:素混凝土浇灌的 ),建在一个山区路的下挡土,山体很陡,坡度大概60度左右。在施工验槽的时候,发现墙趾处的基底承载力不满足设计要求的300KPA,但墙踵处可以满足。因此,有关方提出这样的设想:将墙趾处挖一个小槽子,里面灌上混凝土结构,以满足整个墙趾部分的基底承载力要求。。。不清楚这样可以做不? 是否有这样的做法? 还有这样对整个墙体是否有影响? 以及槽子多深,多宽? (8米高挡墙,基础宽3.5m,墙顶宽1.6m)谢谢大家了
1L的,修改设计?不是开玩笑吧。承载力的300KPA要求我们是不会修改的。现在我个人有个方案,就是把整个基槽深挖1米,然后把这1米换填为碎石,人工夯实。再在这个基础上浇灌混凝土挡墙。不知可行不? 求解
一直往下挖?如果一直往下挖,都挖不到设计的承载力呢?难道就没有办法可以解决了么?
OK了,问题解决了。设计要求是不可能改的。最后打的碎石桩!