地基承载力检测点数怎么确定?

如题所述

《建筑工程地基基础施工质量验收规范》GB5020-2002 有规定检查数量,每单位工程不少于3点;1000平方米以上每100平方米至少应有1点,3000平方米以上,每300平方米至少有1点。每独立基础下至少有1点,基槽每20延长米应有1点每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降,当连续2h内,每h的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。 

检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%~1.0%,且不少于3点,重要建筑应增加检测点数。CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测。 挡墙基础每侧每10延米至少检测2个点,必要时可根据需要增加检测点。 桥涵基础每桥台至少检测6点,必要时可根据需要增加检测点。

扩展资料:

试验检测频率地基承载力:   

1、挡墙基础每侧每10延米至少检测2个点,必要时可根据需要增加检测点。  

2、桥涵基础:每桥台至少检测6点,必要时可根据需要增加检测点。 

地基承载力的计算(当用轻型触探仪检测时)轻型触探仪(锤重10kg)检测地基承载力可按下列经验公式计算:  粘性土:σ0=(0.8N10-2)×9.8  (Kpa)  砂性土:σ0=8.4N10-20   (Kpa)  式中:σ0-实测地基承载力;N10-锤重为10kg时的锤击数。

参考资料来源:百度百科—地基承载力

参考资料来源:中华人民共和国住房城乡建设部—关于发布国家标准 《建筑地基基