机房有哪些级别

如题所述

机房分为A、B、C三级。具体的级别如下:

A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。

B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失的机房。科研院所;高等院校;三级医院;大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心;国际会议中心;国际体育比赛场馆;省部级以上政府办公楼等属B级机房。

C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。A级或B级范围之外的电子信息系统机房都称为C级。

扩展资料

机房的标准:

目前国内外与数据中心有关的工程建设标准主要有《电子计算机机房设计规范》(GB50174-92)、《电信专用房屋设计规范》(YD/T5003-2005)、美国通信工业协会(TIA)发布的《ANSI/TIA-942–2005,Telecommunications Infrastructure Standardfor DataCenters(数据中心的通信基础设施标准)》,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 

A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空气条件、电气技术、供电电源质量要求、机房布线、环境和设备监控系统、安全防范系统、消防等。比如,在环境要求项下的主机房开机温度标准中,A级和B级机房为23+/-1摄氏度,C级则为18~28摄氏度。

参考资料百度百科-电子信息系统机房设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-24
新规范的最大特点是将电子信息系统机房根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。。之所以这样说,是因为机房包含的范围太大,有银行、电信业的大的数据中心,也有企业自用的小机房,随着信息技术的发展,各行各业对机房的建设也都提出了不同的要求,如果不分级,规范遇到的最大问题将是可操作性
根据新规范的定义,A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。A级或B级范围之外的电子信息系统机房为C级。

参考资料:上海快网

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-05-20
GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定有A、B、C三个级别。
第3个回答  2021-02-02

第4个回答  2018-02-24
窗体顶端
《CQC9218-2015数据中心场地础设施评价技术规范》由中国质量认证中心(简称CQC)正式发布,中国质量认证中心是数据中心础设施等级认证的唯一国家级认证机构。
以下是中国质量认证中心颁发的“数据中心场地础设施服务评价证书”样本。

取得中国质量认证中心的认证
——进入中国《节能产品政府采购清单》的必要条件
——国家“节能产品惠民工程”及财政补贴等政策支持的重要条件
——政府及企事业单位招投标工作的重要依据
——客户选购产品与服务的重要参考

3.评价范围
根据《CQC9218-2015数据中心场地础设施评价技术规范》,数据中心场地础设施指主要为电子信息设备系统提供运行保障的设施,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区(可以是一川筑物或建筑物的一部分)内为电子信息系统提供运行保障的设施。
数据中心场地础设施等级认证的评价范围主要如下:
1、建筑与防火
2、位置及设备布置
3、建筑与结构
4、环境系统
5、电气系统
6、空气调节系统
7、布线
8、环境和设备监控系统

4.评价方式
根据《CQC9218-2015数据中心场地础设施评价技术规范》,数据中心场地础设施等级认证的评价方法由现场审核(收集查看报告,包括验收报告、型式试验报告等)和现场见证测试组成。评价所涉及的技术要求依据GB50174和GB/T2887的要求制定。
由中国计量科学研究院负责现场审核及见证测试,中国质量认证中心负责评价。依据得出的评价结论颁发证书。
现场审核的范围主要如下:
1、项目竣工图纸的审核
2、项目竣工资料的收集与审核
3、相关的验收报告的收集与核查
现场见证测试的范围主要如下:
1、数据中心的环境检测
2、数据中心的电气系统、空调系统测试验证

5.评价依据
根据《CQC9218-2015数据中心场地础设施评价技术规范》,数据中心场地础设施划分为三个等级评价:
础级(相当于GB50174-2008的C级);
标准级(相当于GB50174-2008的B级);
增强级(相当于GB50174-2008的A级)。
现场审核及见证测试通过且无不符合项时,按照实际等级给出评价结论。
若现场审核及见证测试存在不符合项时,应在规定期限内完成整改,对整改结果以必要的方式进行验证,整改验证通过,按照实际等级给出评价结论。若未能按期完成整改的或整改不通过的,按评价结论不符合处理。
若不满足础级时,评价结论为不符合。
取得认证后,原则上现场审核及见证测试结束后12个月内应接受监督,每次监督时间间隔不超过12个月。可根据数据中心场地础设施的实际情况,按年度调整监督时间。

6.认证流程
根据《CQC9218-2015数据中心场地础设施评价技术规范》,无论是新建数据中心或者是在用数据中心,都可以遵照以下流程申请取得认证。

7.检测验证机构
鉴于数据中心场地础设施的专业跨度广,现场测试专业能力要求高的特点,数据中心场地础设施等级认证采用“专业化检测验证机构+综合化认证机构”的实施模式。
其中,中国计量科学研究院与中国质量认证中心共同组成“综合化认证机构”,而“专业化检测验证机构”则是具有数据中心测试验证能力的第三方专业服务单位(简称服务单位)。服务单位应配备对应数据中心各专业的技术人员,各专业负责人要有五年以上测试验证工作经验;服务单位应具有大型数据中心测试验证经验,近三年内有承担过项目总建筑面积10000平方米以上或IT机柜数2000个以上的数据中心的测试验证工作,案例数量为三个及以上。服务单位原则上应取得中国质量认证中心或中国计量科学研究院的认可。国家信息网络产品质量监督检验中心是中国计量科学研究院授权认可的检测实验室。联系人:陆群辉 联系电话:15851566886
检测验证机构的工作内容主要是:
1、按照本项目对应数据中心等级标准与规范中的要求,开发对应本项目的测试验证技术方案;
2、提供本项目测试验证所需专业仪器、器材、测试负载及线缆(仅对新建数据中心);
3、对本项目所含建筑、电气、空调、智能化、消防等系统进行测试验证;
4、于测试验证的结果,指导并协助项目业主完成认证评估的相关工作;
5、承担如按认证要求进行资料收集、编制、送审等认证配合工作。