三相五线,电功率110KW,电缆400米范围内,电缆线需要多粗?最好给我看下计算过程,非常感谢!
最后补充一点,电缆是铜芯线,麻烦大家知道的留言!谢谢!
举报该问题
推荐答案 2010-06-01
三相五线,电功率110KW,电流大约220A,查电缆参数,铺设方式,保守点每平方毫米2个电流,选vv-4*95+1*50或vv-4*120+1*70的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3DR6RYWR.html
相似回答
电功率110KW,电缆400米范围内,电缆线需要多粗?
答:
电缆选3X120+1X70铜芯
总
功率110KW
的用电设备,需配置多大截面积的
三相五线
铜芯
电缆?
长度
400
...
答:
120的
1140V
功率400KW
三相五线
电缆线400米
左右 配
多粗
的铝芯线?
答:
1.25*
400
=500/1000=0.5 400*0.5=200 按千瓦千米1.25平方经验估算
,需要
选择200平方毫米的铝线。0.027/150*400*230=选择150平方毫米的铝线,电压降是17 伏。0.024/100*400*230=选择100平方毫米的铝线,电压降是22 伏。结论,选择100-150的都行。0.027/75*400*230=最小选择75平方毫米的...
1140V
功率400KW
三相五线
电缆线400米
左右 配
多粗
的铝芯线?
答:
400KW
负荷选择电缆 额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/1.14/0.8=253A 最少要 用120平方毫米的铝芯线,才能保证正常工作。