一、施工方案 (一)工程概况 本工程为1000T/50M钢筋混凝土倒锥壳水塔,其容量为1000立方米,有效高度为50米(内存最低水位)。水塔的水柜外表为花瓣图案,配上细长的筒身,造型美观、结构合理。整座水塔采用现浇施工工艺,施工场地小,施工简便,工期短、质量可靠,省工省料,施工安全。倒锥壳水塔主要由钢筋混凝土基础,筒身和水柜三大部分组成。 (1)基础:采用37根直径小于1600mm的机械钻孔扩底灌注桩进行地基处理,基础为整板钢筋混凝土结构,基础埋深4.3米,底板外缘半径9.5米 ,砼标号C30,用量为618m³。 (2) 筒身为等截面筒体现浇钢筋混凝土结构,直径为5060mm,壁厚为350mm、300mm, 筒身纵向两侧每隔5米设有园形窗1个,内设有平台、爬梯等。砼标号C35,砼用量241m³。 (3)水柜为倒锥壳整体现浇钢筋混凝土结构。水柜外部由气窗顶盖、上环梁、正锥壳(水柜上壳)、中环梁、倒锥壳(水柜下壳)及下环梁 组合而成。水柜上面外缘直径为19410 mm,上壳厚90mm,下壳厚220mm。下壳壳体角度为45 度。 上壳壳体矢跨比为1:4,顶盖厚90 mm,壳体矢跨比为1:5 ,水柜混凝土标号为C35,砼用量为170.9m³。 (二)施工部署 1、施工管理目标 ①施工部署的原则是:实行项目法管理,积极开发、引进、采用新技术、新工艺、新材料、新设备。精心操作,优质、高速、低耗、安全、文明完成本工程施工。 ②质量目标:积极推行质量体系管理,实行质量终身负责制,确保该工程质量达到优良工程标准。 ③工期目标:合理规划施工工序,制订月、旬、周工期目标,确保本工程80天完成承包范围内的工程量。 ④安全生产目标:杜绝重大设备损坏事故,杜绝人身重伤和死亡事故,不发生重大火灾事故,不发生主要责任交通事故和重大经济损失事故。 ⑤服务目标:在施工阶段严格按施工规范、施工图纸、合同要求进行施工,履约守信、优质服务。工程竣工后,定期进行工程回访,如有质量问题,接业主通知后,在24小时内及时进行处理,确保服务到位,虚心接受建设、设计、监理和质监等各方的指导和监督. 2、施工组织机构:本工程组建高效务实的项目经理部,由工程师担任项目经理, 王明亮
高级工程师为技术负责人。其他人员情况详见项目班子组成及有关资料。 项目经理部下设四个职能部门,即工程部、财务部、物质部、机务大队,全面负责施工过程中的生产、技术、质量、安全、材料、设备、资金、生活服务等管理工作。 3、协调配合:(1)协调好周边环境之间的关系,减少人为因素对施工的影响,做到不相互影响,不相互扯皮。 (2)积极配合工程指挥部,一切行动听从工程指挥部的指挥,确保工程按计划、按甲方要求进行。 (3)认真配合工程质量监理工程师的工作,办好各种签证手续,力保工程按照规范要求和设计要求进行。 (4)有命令立即执行,有情况立即报告,互通信息,共同把关。 (5)及时办理中间交换,全力保证工程顺利进行。 4、管理体制:为了加强项目部的责任,公司与项目部、项目部与作业等班组签订质量责任合同,实行横向承包到边,纵向承包到底,责任到人的承包形式,做到责、权、利相结合,充分调动所有人员的积极性。 5、为保证按期竣工,大量的砂石、水泥和钢筋堆放尽量布置在水塔附近,以减少二次搬运,混凝土搅拌机布置在水塔和砂石堆放之间,使拌合物出料处与浇筑点距离最短,保证砼在初凝前浇筑完毕,各种材料有计划的采购,准备充分,在施工时做好各工种的交叉作业,统筹安排,土建与水电等协调配合施工,避免返工补修,减少二次用工。