厨房排烟道设计规范有哪些?

如题所述

您好:朋友,根据1、国家《住宅设计规范》GB50096-2011中


厨房每户每小时排气量300-500m_


卫生间每户每小时排气量80-100m_


2、国家《建筑设计防火规范》GB50016-2006


支管应设置动作温度为150℃的防火阀


3、防火阀应符合国家《防火阀试验方法》GB15930


各井道应分别独立设置。


4、国家《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019


厨房、卫生间宜设置竖向排风道,竖向排风道应具有防火、防倒灌、防串味及均匀排气功能。


5、国家《高层民用建筑设计防火规范》GB50045


表面光滑砼等非金属材料风道、流速<15m/s


6、国家《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194-2006行业标准中


垂直成载力不应小于90KN;抗柔性冲击力;10kg沙袋1m高自由落下,5次冲击同一位置,排气道不开裂;排气道耐火极性不低于1.0h.


7、国家《建筑通风效果测试与评价标准》C35/T309-2013行业标准中


住宅厨房排气道每户排风量不应小于300m_/h,不大于500m_/h,且应防火,不倒灌;


住宅卫生间排气道每户排风量不应小于80m_/h,不大于100m_/h,且应防火,不倒灌。希望我的回答能够帮助到你。