44问答网
所有问题
下列工业建筑中,柱耐火极限可采用2.00h是( )。
A.某地上3层粮食仓库,采用二级耐火等级
B.某单层沥青加工厂房,采用一级耐火等级
C.某地上4层高锰酸钾厂房,采用二级耐火等级
D.某单层过氧化钾厂房,采用二级耐火等级
举报该问题
推荐答案 2023-05-21
【答案】:D
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.2.10,一、二级耐火等级单层厂房(仓库)柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h。本题答案为D。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3K36RKKWYWG6VVD6KZ.html
相似回答
下列
关于
工业建筑
承重墙燃烧性能和
耐火极限
说法正确
是(
)
。
答:
【答案】:D根据不同耐火等级
工业建筑
相应构建燃烧性能和
耐火极限
表可知,一级耐火等级建筑承重墙燃烧性能和耐火极限分别为不燃性和耐火极限不低于3.00
h
。二级耐火等级建筑承重墙燃烧性能和耐火极限分别为不燃性和耐火极限不低于2.50h。一级耐火等级建筑承重墙燃烧性能和耐火极限分别为不燃性和耐火极限不...
下列
关于
工业建筑
平面布置的说法正确的
是(
)
。
答:
办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应
采用耐火极限
不低于2.50
h
的防火隔墙和1.00h 的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。B 正确。
什么是
建筑耐火
等级?
答:
1)、
建筑
构件的燃烧性能是指由建筑构件的材料遇火反应,分为不燃烧体、难燃烧体和燃烧体三类,对建筑构件而言不燃烧体如墙柱、基础等;难燃烧体如吊架、吊顶及内部管道;燃烧体如门窗、吊顶、装饰材料等。2)、建筑构件的
耐火极限
:将任一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力...
下列工业建筑
防火间距设计方案
中,
正确有
(
)
。
答:
A选项错误;一、二级耐火等级高层丙类厂房与一、二级耐火等级多层甲类厂房之间防火间距不应小于13m,B选项正确;根据3.4.1注2,两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同一、二级耐火等级
建筑中
相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶
耐火极限
不低于1.00
h
时,...
大家正在搜
建筑构件的耐火极限是指
钢柱的耐火极限是多少
室外钢楼梯工字钢钢柱的耐火极限
建筑构件的耐火极限
建筑耐火极限
柱的耐火极限
钢结构柱的耐火极限
柱梁楼板耐火极限表