桩基钢筋笼设计要求接长使用闪光对焊,由于笼子较长一般分两节下,但是施工单位为避免钢筋焊接把钢筋笼分

桩基钢筋笼设计要求接长使用闪光对焊,由于笼子较长一般分两节下,但是施工单位为避免钢筋焊接把钢筋笼分三节下,只在下笼需要焊接成整体时使用单面焊接,这样做合理吗?还有下笼时焊接是不是也需要闪光对焊,谢谢!

闪光对焊只适合钢筋加工,且为工作台上水平方向焊接,垂直方向是不可以的。下钢筋笼的长度是受吊装机械的限制。以及钢筋笼吊装时自身的变形也要考虑。一般分两节下,对机械要求和钢筋笼吊装时自身变形者能满足,上下两节钢筋笼,一般都是采用单面焊,焊缝长度10D,且错开50%。追问

但是设计要求纵筋接长使用闪光对焊啊,他这样分三节可以吗?

追答

设计要求纵筋接长使用闪光对焊,只能说明钢筋加工需要用闪光对焊,钢筋笼分节安装不可能采用闪光对焊的。若建设单位或监理单位要这样做,请他举个现场例子,看他能不能找某个现场是这样做的。每个工艺都有限定条件,闪光对焊只适用于钢筋加工钢筋接长,不可能用于钢筋安装时钢筋接长。

追问

谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-17
首先,桩基钢筋笼可采用的接长方式为焊接、机械连接、其他等强连接方式;1、要求闪光焊,那么钢筋笼要在钢筋厂加工完成,整体运至现场吊装下方,因为闪光焊是一台笨重的机器将钢筋两头对在一起,利用高强电流将端头融化再凝固在一起,所以在现场不可能实现;2、可以改成搭接焊,但宜双面搭接焊,要预弯、轴线重合;3、实在不行就套筒连接,这个很废事。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-17
单面焊接,满足10d的焊接长度,是可以的;
下笼时,不方便用闪光对焊
相似回答