三项带断相保护热过载继电器接单相电机该如何接线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-06
电源端接热继电器的A C 接线上端,把热继电器的A相出线,接到B相进线端,热继电器B,C二相出线接电机,不需调整热继电器电流值.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3R6DK6ZY.html
其他回答
第1个回答 2010-06-04
接边上的两个接线柱,电流按单相电机的额定电流整定
第2个回答 2010-06-04
跟三相接线一样,空出一相不用,电流整定按额定电流的1.2倍整定
第3个回答 2010-06-04
空出中间的一个,电流调高至1.3倍。本回答被提问者采纳
相似回答
三相380V缺相
保护
工作原理是什么?
如何接线?
答:
1、缺相保护原理:运行中的三相380伏电动机缺一相电源后,变成两相运行,如果运行时间过长则有烧毁
电动机的
可能。为了防止缺相运行烧毁电动机,可以采用多种保护方案。2、对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,
断相保护
器的类型,有通过监测各路电压控制通断...
热继电器
能不能用在
单相电机保护???
能的话,是
怎么接
的啊!!
答:
热继电器
不能用于
单相电机热保护
。热继电器是基于
断相
或过载时电流过大(2倍左右)而单相电机过载电流很小,无法触发热继电器动作。
三相
过载
过流
保护继电器如何接线
答:
2)逆相保护:防止L1、L2、L3三相交流相序接错的一种保护措施,延时2S动作。3)电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响线路安全运行的一种保护措施,三相不平衡率= ×100%>10%时,保护延时2S动作。4)过压保护:指被保护线路电压高于设定值,延时3~8S动作,恢复回差为6~20VAC。
正泰XJ3-G
断相
与相序
保护继电器
烧坏后
如何短接启动电机
答:
短接启动电机:除三根相线(R'S'T)以外的另两根线连接就可以
。电机断相与相序保护继电器是可以避免因电机缺相运行烧毁的,但该保护继电器只能针对来电的断相起到保护作用,而大多数因缺相运行烧毁的电机都是接触器触点烧蚀引起的,这种情况,电机断相与相序保护继电器就无能为力了(电机断相与相序保护继电器...