电厂输出的高压电传到高压配电室是从10kv降至380v,在经过低压配电室将电压降至220v,这种想法对么

对供配电中的单相三相电总是很糊涂,请前辈多多指教,点拨一下如何学习并学好供配电(民用建筑方向),万分感谢

不对的。
你的电工基础太弱了。
电厂输出的高压电传到高压配电室是从10kv降至380v,这个是对的,这个380V是三相火线中,任意两相火线之间的电压,称为线电压。
在经过低压配电室将电压降至220v,这个错误的。这个220v是民用电,三相火线中,任一火线对零线的电压,称为相电压。追问

哎。。。是啊,您能给出些关于学习供配电的建议么,我学这个可能真的有点困难,不知道怎么回事,就是不明白三相电和单相电是怎么和建筑电气变电设备联系到一起的,虽然会普通的计算星形角形间相线电压的计算,但是好像还是有些什么地方不懂,我是真想学好,求指教啊

追答

我是干维修电工的。
对于供配电,上学的时候学过两本书《电力系统及运行》还有就是《工厂供电》了。
看你意思是想往“设计”这个发展,那就看《工厂供电》吧。
别的,我也没啥好主意了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-23
电厂输出的电力,经过高压输电线路,最终用10KV送到高压配电室,然后通过变压器从10KV降到380V(三相之间的电压),如果需要220V,则用三相中的其中一根火线,再从变压器中心点引出零线(民用的应当接地),这根火线与零线之间的电压就是220V。所以三相380V不用经过降压就能够得到单相220V(注意三相与单相的关系)追问

那么在低压配电室内,是怎么分配为那么多的220v的回路供住宅用电,住宅内需要三相电时怎么处理呢

追答

1 低压配电室通过三相四线电缆将380V送到各个大楼,再通过个大楼内的主配电箱,将三相的三根火线与零线组合分别拆分到不同的楼层,例如A相加零线到一层、B相加零线到二层。。。。,每一根火线和零线之间就是220V。为安全起见,民用住宅一般不提供三相电源。如果特殊需要,就从配电箱拉一根三相四线电缆,将三相送到这个用户。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-02-24
跟个好师傅很重要
相似回答