ABB变频器ACS510段子启动怎么接线?

如题所述

1、默认的启动方式为GND何COM短接,看图已经接好了,然后24V何DI1接通为启动,断开时停止。

2、在变频器下面有24、25、26就是这三个,里面有常开常闭,然后把参数改一下就行,里面有三组可以用的。

3、参数设定好后,外控,短接正转指令。5V旋扭模拟给定频率,搞定。对于启动,短接正转指令就行了,断开就停止了,输入RST接380V , 输出,UVW。接线电机。

扩展资料:

故障分析与维修

变频器是一个高精度、高科技的电子元气件,对它的故障处理,我们也应由简到繁的原则去加以分析维修,对于我们一般的现场维护保养者,并不需要深入的了解其内部的构造,但应掌握其一般故障发生的规律加以分析处理。

变频器发生故障时,首先我们应从变频器的显示面板上读取故障代码,此类代码每一种变频器的代码信息均不会一致,但基本都会有过流、过压、过载、失压、超温、模拟量丢失、通讯丢失等故障记录。

在ABB-ACS550变频器中可由04组参数查得历史故障记录。同时一般故障时我们可以从面板上的指示灯变为红色加以判断。

在分析故障时,我们还可以从变频器的实际检测数据中检查实际的开关量信号、模拟量信号及实际变频器运行数据加以判断是否正常,ABB-ACS550变频器此类信号值的检查可在01号参数组查得。

另外我们应注意变频的特性参数是否设定合理,对U/F曲线,加、减速时间,电流限制,各类保护等参数的设定特别需加以检查分析。

1台DCS控制的变频器,操作员设定30Hz运行频率开启后发现电机实际转速很慢,甚至跳停。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
默认的启动方式为GND何COM短接,看图已经接好了,然后24V何DI1接通为启动,断开时停止。追问

你好,电机还是不转啊

你好在吗

追答

启动后要给频率啊 ,没频率咋转呢.首先要把启动方式调到端子启动,然后设定频率来源,就可以启动了。

追问

怎么给

不是直接就可以的?

电位器?

好像有个面板,如果面板插上是不是都不用调了,变频器和空开之间有必要加接触器吗

追答

变频器前端一般有个空开就行了。要调频率用电位器也行,电位器接10V,GND,中间脚接AI1
用控制盘设定频率给定有,1003选择1

变频器前端一般有个空开就行了。要调频率用电位器也行,电位器接10V,GND,中间脚接AI1
用控制盘设定频率给定有,1003选择1

追问

你好,控制板是不是要调LOC和REM?
他以前是控制板的

追答

LOC是本地控制买就是控制盘控制,要切刀rem

追问

解决了,谢谢,还有个事,24V和DI1可以接死了吗?就是直接短接了

追答

不可以,接死 了你咋停下来?

追问

如果有面板了,还需要管段子吗?是不是直接用面板起停

追答

是的,端子一般是用在远程用的。

追问

那接面板后还能接电位器吗

还有一个,用面板情况下,如果想在柜门上安装指示灯,怎么接?

你好,控制板怎么调速度?像电位器一样让他快就快让他慢就慢

本回答被提问者和网友采纳