细石混凝土配合比怎么设计???

有没有哪本规范或者书里专门讲的?材料为:PO42.5水泥,机制砂+细砂,4.75-9石子 C20
最好具体设计过程

设计细石混凝土配合比

因防水保护层使用的混凝土为细石混凝土, 骨料较细, 坍落度较大, 流动性较好, 故在设计细石混凝土配合比时, 不予考虑骨料对泵送因素的影响。
1、 原材料的选用
1. 1、 粗集料: 细石混凝土使用的集料为汤山采石厂的粒径 5. 0~16. 0mm 的连续级配碎石。 其含泥量 0. 6%, 泥块含量 0. 3%, 针片状颗粒 9%, 松散体积密度 1460kg/m3 。
1. 2、 水泥: 防水保护层使用的水泥为水化热较低的 42. 5 的普通硅酸盐水泥, 生产厂家为三龙集团的“天宝山” 牌水泥。
1. 3、 砂: 细集料为级配良好的天然中砂, 其含泥量 0. 6%, 泥块含量 0. 2%, 细度模数2. 4, 表观密度 2550(kg/m3 ) , 堆积密度为 1660(kg/m3 ) ,
1. 4、 粉煤灰: 为了降低混凝土硬化时水泥所产生的水化热, 用一部分粉煤灰替代水泥,粉煤灰使用的是南京金陵热电厂 I 级粉煤灰。
1. 5、 外加剂: 博特公司研制生产的 JM-VIII 高效减水缓凝剂。
1. 6、 纤维: 为抑制细石混凝土在硬化过程中及水化热的影响所产生的裂缝, 在细石混凝土中掺入了聚丙烯纤维, 纤维采用的是博特公司研制生产的润强丝牌聚丙烯纤维。
1. 7、 水: 饮用水。

2、 配合比的计算:
2. 1 根据规范(JGJ55-2000、 JGJ/T 10-95) 并结合本工程的实际情况 计算试配强度: fcu. k+1. 654σ =40+1. 654×6=48. 2Mpa 并根据规范把试配强度 fcu0 定为 48. 2Mpa 进行水灰比的计算。
2. 2、 确定水灰比
2. 2. 1、 按照规范回归系数α a 取 0. 46、 α b 取 0. 07, 考虑到水泥 28 天强度的不稳定性, 为了提高混凝土强度的保证系数, 水泥的富裕系数γ c 为 1. 13
2. 2. 2 水泥 28 天强度取值为: fce=γ c×42. 5=1. 13×42. 5=48. 0Mpa 水灰比 W/C=α a×fce/( fce0+α a×α b×fce) = (0. 46×48. 0)÷ (48. 2+0. 46×0. 07×48. 0)=0. 44 2. 3、 确定水的用量
2. 3. 1、 根据工程实际情况所要求的混凝土的坍落度和碎石的最大粒径情况, 查(JGJ55-2000) 表 4. 0. 1-2 得到初始设定用水量 mw0=240kg/m3
2. 3. 2、 本工程使用的外加剂为 JM-VIII 高效减水剂, 其减水率为β =20. 7%, 所以惨外加剂的混土的用水量 mw= mw0×(1-β ) =240×(1-20. 7%) =190kg
2. 4、 确定水泥总量 水泥总用量 mc=190÷0. 44=431kg
2. 5 、 计算水泥的实际用量
2. 5. 1、 考虑到本工程是在地面以上的机构, 其实体机构的强度增长情况受环境的影响很大, 应相增加粉煤灰取代水泥率。
2. 5. 2、 选取粉煤灰取代水泥率β c=12%
2. 5. 3、 超量取代系数均为 1. 0(等量取代)
2. 5. 4、 按取代水泥率算出每立方米混凝土的水泥用量(mc) mc=338×(1-12%) =379kg
2. 5. 5、 计算粉煤灰实际用量(mf)
采用等量法计算。I 级粉煤灰等量系数δ c=1. 0 则每立方米混凝土的 I 级粉煤灰实际用量mf=(431×12%) ×1. 0=52kg
2. 6、 确定砂率 为了满足泵送需要查(JGJ55-2000),同时根据试验确定砂率为 SP=40%. 2. 7、 计算碎石、 砂的总量 假设每立方米混凝土的容重为 2400kg 根据混凝土组成 mc+m+ms +mw=2400。 将已知数据代入公式得到混凝土中的碎石和砂的总量为 mg+ms=2400-379—52-190=1779kg
2. 8、 确定砂的用量 ms 单方量砂的用量为 ms=1779×40%=712kg
2. 9、 确定碎石的用量 单方量碎石的用量为 mg=1779-712=1067kg
2. 10、 确定外加剂 JM-VIII 的掺量 经过试验外加剂的掺量为 1. 4%。 每立方米混凝土的外加剂用量:
(水泥+粉煤灰) ×1. 40% =(379+52) ×1. 40%=6. 0 kg
2. 11、 确定聚丙烯纤维的掺量。 参照润强丝牌聚丙烯纤维的推荐掺量, 每立方混凝土的润强丝牌聚丙烯的掺用量0. 8Kg/m3
2. 12 、 配合比的计算 (水泥+粉煤灰):
碎石: 砂 : 水 : 外加剂(JM-VIII) ; 纤维
(379) : 1067: 712: 190: 6. 0; 0. 8
1 : 2. 48 : 1. 65: 0. 44: 0. 0139
2. 13、 试配后, 在确定好用水量和水灰比时, 进行其他两个配合比的试配, 按确定好的用水量和以±0. 05 调整水灰比进行试配, 试配后在确定生产配合比。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答